6.4 咬合桩围护墙
6.4.1 咬合桩分Ⅰ、Ⅱ两序跳孔施工,Ⅱ序桩施工时利用成孔机械切割Ⅰ序桩身,形成连续的咬合桩墙。
6.4.2 咬合切割分为软切割和硬切割。软切割应采用全套管钻孔咬合桩机、旋挖桩机施工,硬切割应采用全回转全套管钻机施工。
6.4.3 咬合桩施工前,应沿咬合桩两侧设置导墙,导墙上的定位孔直径应大于套管或钻头直径30mm~50mm,导墙厚度宜为200mm~500mm。导墙结构应建于坚实的地基上,并能承受施工机械设备等附加荷载。套管的垂直度偏差不应大于2‰。
6.4.4 桩垂直度偏差不应大于3‰,桩位偏差值应小于10mm,桩孔口中心允许偏差应为±10mm。
6.4.5 采用全套管钻孔时,应保持套管底口超前于取土面且深度不小于2.5m。
6.4.6 全套管法施工时,应保证套管的垂直度,钻至设计标高后,应先灌入2m³~3m³混凝土,再将套管搓动(或回转)提升200mm~300mm。边灌注混凝土边拔套管,混凝土应高出套管底端不小于2.5m。地下水位较高的砂土层中,应采取水下混凝土浇筑工艺。
6.4.7 采用回转钻头和旋挖钻机施工时,应使用泥浆护壁成孔,并应符合本规范第5.6节的规定。
6.4.8 采用软切割工艺的桩,Ⅰ序桩终凝前应完成Ⅱ序桩的施工,Ⅰ序桩应采用超缓凝混凝土,缓凝时间不应小于60h;干孔灌注时,坍落度不宜大于140mm,水下灌注时,坍落度宜为140mm~180mm;混凝土3d强度不宜大于3MPa。软切割的Ⅱ序桩及硬切割的Ⅰ序、Ⅱ序桩应采用普通商品混凝土。
6.4.9 分段施工时,应在施工段的端头设置一个用砂灌注的Ⅱ序桩用于围护桩的闭合处理。
6.4.10 防止钢筋笼上浮宜采取下列措施:
1 混凝土配制宜选用5mm~20mm粒径碎石,并可调整配比确保其和易性;
2 钢筋笼底部宜设置配重;
3 钢筋笼可设置导正定位器;
4 采用导管法浇筑时不宜使用法兰式接头的导管,导管埋深不宜大于6m。
6.4.1 咬合桩应按图5进行编号,Ⅰ序桩为奇数桩,Ⅱ序桩为偶数桩,咬合桩施工的顺序应按1→3→2→5→4→7→6→……的顺序施工。
	
图5 咬合桩施工顺序图
6.4.2 Ⅰ序桩被切割时混凝土强度达30%以上的称为“硬切割”,通常采用全回转套管或旋转刀头的钻机施工。Ⅰ序桩被切割时混凝土未终凝或处于塑性状态的称为“软切割”,通常采用全套管钻孔咬合桩机、旋挖桩机施工。
6.4.3 全套管钻孔咬合桩施工前先要构筑导墙,导墙示意图见图6。施工期间,导墙经常承受静、动荷载的作用。为便于桩机作业,导墙内侧净空应较桩径稍大一些,导墙的施工精度直接影响钻孔咬合桩的施工精度。
	
图6 导墙示意图
1-导墙;2-钻孔咬合桩;3-钢管支撑;d-钻孔咬合桩直径;
D-定位孔直径,D=d+30mm~50mm;b-导墙宽度,1m~1.5m;h-导墙厚度,200mm~500mm
6.4.5 压入套管后可用螺旋机或抓斗从套管内取土。如遇地下障碍物套管底无法超前时,可向套管内注入一定量的水或泥浆。
6.4.6 为保证垂直度应做好纠偏措施,可按下列方法进行纠偏:
(1)套管纠偏宜用钻机的两个顶升油缸和两个推拉油缸调节套管的垂直度。
(2)对于偏斜的Ⅰ序桩,宜向套管内填砂或黏土,边填土边拔起套管,直至将套管提升到上一次检查合格的地方,然后调直套管,检查其垂直度,合格后再重新下压。
(3)入土5m以下的Ⅱ序桩的纠偏方法与Ⅰ序桩的基本相同,但不能向套管内填土,而应填入与Ⅰ序桩相同的混凝土。
6.4.8 Ⅱ序桩的施工应在Ⅰ序桩初凝之后终凝之前完成,是为了实现有效咬合,是确保围护墙质量的关键点。