饰面人造板工程设计规范 GB50890-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.5 供热工程
6.5.1 供热与采暖通风工程设计应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
6.5.2 供热设施燃料应采用生产过程中产生的可燃废料。
6.5.3 热压机宜采用有机热载体作为热媒,进口、出口温差应小于5℃。
6.5.4 热媒温度大于50℃的有机热载体管、热风管、热水管、蒸汽管和凝结水管均应采取保温措施。
6.5.5 管道上各种阀件的安装位置应便于操作和维修,各种仪表的安装位置应便于观察和维修。
  