附录J 输气站及阀室爆炸危险区域划分推荐做法
J.0.1 爆炸危险区域划分的表示方法宜符合下列图示的规定:

J.0.2 工艺阀门及设备爆炸危险区域划分应符合下列图示的规定:

图J.0.2-1 通风良好区域的焊接连接阀门

图J.0.2-2 通风良好区域的放空立管或放散管

图J.0.2-3 通风不良区域的放空设备

图J.0.2-4 通风良好区域的工艺阀门

图J.0.2-5 通风不良区域的工艺阀门

图J.0.2-6 通风良好的户外设备

图J.0.2-7 通风良好的封闭区域

图J.0.2-8 通风不良的封闭区域
J.0.3 通风口爆炸危险区域划分应符合下列图示的规定:

图J.0.3-1 1区的通风口

图J.0.3-2 2区的通风口
J.0.4 压力容器、空冷器及水套炉爆炸危险区域划分应符合下列图示的规定:

图J.0.4-1 通风良好区域的压力容器

图J.0.4-2 通风不良区域的压力容器

图J.0.4-3 通风良好区域的后空冷器

图J.0.4-4 通风良好区域的水套炉
J.0.5 气液联动阀爆炸危险区域划分应符合下列图示的规定:

图J.0.5-1 通风良好非封闭区域

图J.0.5-2 通风良好封闭区域

图J.0.5-3 通风不良封闭区域
J.0.6 与爆炸危险区域相邻的建筑物,爆炸危险区域划分应符合下列图示的规定:

图J.0.6-1 封闭墙体的建筑物

图J.0.6-2 与1区相邻、非气密墙体的建筑物

图J.0.6-3 与2区相邻、非气密墙体的建筑物
J.0.7 压缩机组爆炸危险区域划分应符合下列图示的规定:

图J.0.7-1 露天安装

图J.0.7-2 通风良好的厂房

图J.0.7-3 通风良好的厂房(半地下层布置)

图J.0.7-4 通风不良的厂房

图J.0.7-5 通风不良的厂房(半地下层布置)
注:本条的图示中,地面以下的沟槽内存在释放源时,应按图J.0.2-7、图J.0.2-8划分爆炸危险区域。