固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备 GB27898.4-2011
6.22 操控柜试验
6.22.1 操控柜试验按GB 27898.1-2011中6.15规定的方法进行。
6.22.2 断掉市电检查蓄电池备用直流电源的投入时间,并在备用直流电源投入后使设备一直处于监视状态,检查备用直流电源的工作时间。
6.22.2 断掉市电检查蓄电池备用直流电源的投入时间,并在备用直流电源投入后使设备一直处于监视状态,检查备用直流电源的工作时间。