饰面人造板工程设计规范 GB50890-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
            5.1 实 验 室
5.1.1 人造板饰面车间实验室宜设置在饰面生产车间内,也可根据全厂总体规划设置在工厂中心实验室。
5.1.2 实验项目应包括各种饰面材料、基材、胶料以及其他辅助材料的分析化验,成品的物理力学性能测定以及必要的工艺测试。
5.1.3 实验室面积不宜小于40m2。物理力学检测与化学分析宜分隔设置。增加试验项目研究时,可增加相应设备,实验室面积也应增加。
5.1.4 一般实验室用柜、工作台、水池宜选用定型系列产品。
5.1.5 实验室应设置通风设备及供热、降温、供水设施。
		条文说明
	
    5.1.1 大型综合企业的中心实验室,是面向全企业的,并带有科研、新产品开发的性质。
  