11.2 暖通与空调
11.2.1 光伏发电站建筑采暖通风与空气调节设计方案,应根据建筑的用途与功能、使用要求、冷热负荷构成特点、环境条件以及能源状况等,结合国家有关安全、环保、节能、卫生等方针、政策,经综合技术经济比较确定。
11.2.2 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区,当建筑物内经常有人停留、工作或对室内温度有一定要求时,应设置采暖设施。
11.2.3 供暖通风和空气调节室外空气计算参数的选用应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。
11.2.4 光伏发电站内各类建筑物冬季采暖室内计算温度宜符合表11.2.4的规定:
表11.2.4 建筑物冬季采暖室内计算温度

注:采用阀控式密封铅酸电池组的蓄电池室,室内计算温度为15℃。
11.2.5 需设置采暖的建筑物,当其位于严寒地区或寒冷地区且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度需保持在0℃以上而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5℃设置值班采暖。
11.2.6 低温加热电缆辐射采暖宜采用地板式;低温电热膜辐射采暖宜采用顶棚式。
11.2.7 光伏发电站各类建筑应有良好的自然通风。当自然通风达不到室内空气参数要求时,可采用自然与机械联合通风、机械通风、局部空气调节等方式。通风系统应考虑防风沙措施。
11.2.8 当通风装置不能满足工艺对室内的温度、湿度要求时,主控制室、继电器室等应设置空气调节装置。在满足工艺要求的条件下,宜减少空气调节区的面积。当采用局部空气调节或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。
11.2.9 逆变器室的通风及空气调节应符合下列要求:
1 逆变器室的环境温度应控制在设备运行允许范围内。
2 逆变器室应有通风设施,确保逆变器产生的废热能排离设备。
3 出风口的朝向应根据当地主导风向确定。
4 进风口、出风口应有防尘、防雨设施。
11.2.10 11.2.10 通风和空气调节设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的规定。
11.2.1 由于空气调节系统的初投资和运行费用较高,因此,建(构)筑物是否设置全年使用的空气调节系统应从多个方面进行综合分析。建筑物所在地的室外气象条件、建筑物室内温、湿度要求以及投资是影响空调系统设置与否的主要因素,需要充分考虑。
11.2.2 光伏发电站建筑物可采用散热器采暖、燃气红外线辐射采暖、热风采暖及热空气幕、电采暖等采暖方式。
11.2.4 因环境温度太低会影响蓄电池容量,温度太高会影响其使用寿命,可按现行行业标准《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044选择蓄电池。
11.2.5 位于严寒和寒冷地区的建筑物在非工作时间或中断使用时间内,室内温度应保持在4℃以上,当利用房间蓄热量不能满足要求时,需按5℃设置值班采暖系统。
11.2.9 逆变器工作时散热量较大,需采取有效的通风降温措施,保证设备正常运行。
11.2.10 光伏电站种类较多、规模差异性较大,暖通空调设计时,需根据建筑具体情况,合理设计防排烟系统,配置防排烟设备。
- 上一节:11.1 给排水
- 下一节:12 环境保护与水土保持
