输气管道工程设计规范 GB50251-2015
6.8 站内管道及设备的防腐与保温
6.8.1 站场地面以上的钢质管道和金属设施应采用防腐层进行防腐蚀防护。
6.8.2 站场埋地钢质管道的防腐层宜采用加强级或特加强级,可采取外防腐层加阴极保护的联合防护措施。
6.8.3 因工艺或材料低温性能原因需要保温的管道和设备,应进行保温。
6.8.4 保温管道及设备应采用防腐层进行防腐。埋地管道的保温设计应符合现行国家标准《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》GB/T 50538的有关规定。地上钢质管道及设备的保温设计应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的有关规定。
条文说明
6.8.2 站内埋地管道与线路管道不同,由于存在较为密集、交错,与接地网连通的原因,用于防腐层地面检漏的PCM等检测手段不适用,使得破损点查找定位和补伤修复有困难;又由于管径变化多,弯头、三通等异形件多,难以全部采用工厂预制的防腐层,需现场进行防腐;另外,除土壤浓差电化学腐蚀外,不同材质管道、金属构筑物相连,也需考虑电偶腐蚀风险因素。因此,防腐层等级宜采用该材料相对应的标准所规定的最高等级,以尽可能保证防腐层的完整性控制腐蚀。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.7 站内管线
- 下一节:7 地下储气库地面设施