9.2 并网要求
9.2.1 (此条删除)
9.2.1A 通过35kV及以上电压等级并网以及通过10kV电压等级与公共电网连接的光伏发电站应符合现行国家标准《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T50866和《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964的规定。
9.2.2 (此条删除)
9.2.2A 通过10kV电压等级接入用户侧电网以及通过380V电压等级接入电网的光伏发电系统应符合现行国家标准《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T50865和《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319的规定。
9.2.3 (此条删除)
9.2.4 (此条删除)
9.2.5 (此条删除)
9.2.6 (此条删除)
9.2.1A 光伏发电站由于接入电压等级或接入电网位置不同,对其并网要求也不相同。按照已发布的相关国家标准的要求,通过35kV及以上电压等级并网,以及通过10kV电压等级与公共电网连接的光伏发电站的并网要求较高,内容包括:有功功率、功率预测、无功容量、电压控制、低电压穿越、运行适应性、电能质量等。通过10kV电压等级接入用户侧电网,以及通过380V电压等级接入电网的光伏发电系统的并网要求较低,内容包括:无功容量和电压调节、启动、运行适应性、电能质量、安全与保护、通用技术要求、电能计量等。根据现行国家标准《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T50866的规定,通过35kV及以上电压等级并网以及通过10kV电压等级与公共电网连接的新建、改建和扩建光伏发电站其一次、二次设计都要符合现行国家标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964的规定。根据现行国家标准《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T50865的规定,通过10kV电压等级接入用户侧电网以及通过380V电压等级接入电网的光伏发电系统其一次、二次设计都要符合现行国家标准《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319的规定。
9.2.2A 光伏发电站由于接入电压等级或接入电网位置不同,对其并网要求也不相同。