医用气体工程技术规范 GB50751-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.3 医用气体系统集中监测与报警
7.3.1 医用气体系统宜设置集中监测与报警系统。
7.3.2 医用气体系统集中监测与报警的内容,应包括并符合本规范第7.1.2条~第7.1.4条的规定。
7.3.3 监测系统的电路和接口设计应具有高可靠性、通用性、兼容性和可扩展性。关键部件或设备应有冗余。
7.3.4 监测系统软件应设置系统自身诊断及数据冗余功能。
7.3.5 中央监测管理系统应能与现场测量仪表以相同的精度同步记录各子系统连续运行的参数、设备状态等。
7.3.6 监测系统的应用软件宜配备实时瞬态模拟软件,可进行存量分析和用气量预测等。
7.3.7 集中监测管理系统应有参数超限报警、事故报警及报警记录功能,宜有系统或设备故障诊断功能。
7.3.8 集中监测管理系统应能以不同方式显示各子系统运行参数和设备状态的当前值与历史值,并应能连续记录储存不少于一年的运行参数。中央监测管理系统宜兼有信息管理(MIS)功能。
7.3.9 监测及数据采集系统的主机应设置不间断电源。
		条文说明
	
    7.3.1 医用气体系统集中监测与报警功能可由医疗卫生机构根据自身建设标准、功能需求等确定是否设置。
7.3.4 软件冗余指采取镜像等技术,将关键数据做备份等方法。
7.3.8 中央监控管理系统兼有MIS功能,可为所辖医用气体设备建立档案管理数据,供管理人员使用。
  