2 术语
2.0.1 医用气体 medical gas
由医用管道系统集中供应,用于病人治疗、诊断、预防,或驱动外科手术工具的单一或混合成分气体。在应用中也包括医用真空。
2.0.2 医用气体管道系统 medical gas pipeline system
包含气源系统、监测和报警系统,设置有阀门和终端组件等末端设施的完整管道系统,用于供应医用气体。
2.0.3 医用空气 medical purpose air
在医疗卫生机构中用于医疗用途的空气,包括医疗空气、器械空气、医用合成空气、牙科空气等。
2.0.4 医疗空气 medical air
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用管道系统供应作用于病人。
2.0.5 器械空气 instrument air
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用管道系统供应为外科工具提供动力。
2.0.6 医用合成空气 synthetic air
由医用氧气、医用氮气按氧含量为21%的比例混合而成。由医用管道系统集中供应,作为医用空气的一种使用。
2.0.7 牙科空气 dental air
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用管道系统供应为牙科工具提供动力。
2.0.8 医用真空 medical vacuum
为排除病人体液、污物和治疗用液体而设置的使用于医疗用途的真空,由管道系统集中提供。
2.0.9 医用氮气 medical nitrogen
主要成分是氮,作为外科工具的动力载体或与其他气体混合用于医疗用途的气体。
2.0.10 医用混合气体 medical mixture gases
由不少于两种医用气体按医疗卫生需求的比例混合而成,作用于病人或医疗器械的混合成分气体。
2.0.11 麻醉废气排放系统 waste anaesthetic gas disposal system(WAGD)
将麻醉废气接收系统呼出的多余麻醉废气排放到建筑物外安全处的系统,由动力提供、管道系统、终端组件和监测报警装置等部分组成。
2.0.12 单一故障状态 single-fault condition
设备内只有一个安全防护措施发生故障,或只出现一种外部异常情况的状态。
2.0.13 生命支持区域 life support area
病人进行创伤性手术或需要通过在线监护治疗的特定区域,该区域内的病人需要一定时间的病情稳定后才能离开。如手术室、复苏室、抢救室、重症监护室、产房等。
2.0.14 区域阀门 zone valve
将指定区域内的医用气体终端或医用气体使用设备与管路的其他部分隔离的阀门,主要用于紧急情况下的隔断、维护等。
2.0.15 终端组件 terminal unit
医用气体供应系统中的输出口或真空吸入口组件,需由操作者连接或断开,并具有特定气体的唯一专用性。
2.0.16 低压软管组件 low-pressure hose assembly
适用于压力为1.4MPa以下的医用气体系统,带有永久性输入和输出专用气体接头的软管组合体。
2.0.17 直径限位的安全制式接头(DISS接头) diameter-index safety system connector
具有气体专用特性,直径各不相同的、分别与各种气体设施匹配的专用内、外接头组件。
2.0.18 专用螺纹制式接头(NIST接头) non-interchangeable screw-threaded connector
具有气体专用特性,直径与旋向各不相同的、分别与各种气体设施匹配的专用内、外螺纹接头组件。
2.0.19 管接头限位的制式接头(SIS接头) sleeve-index system connector
具有气体专用特性,插孔各不相同的、分别与各种气体设施匹配的专用内、外管接头组件。
2.0.20 医用供应装置 medical supply unit
配备在医疗服务区域内,可提供医用气体、液体、麻醉或呼吸废气排放、电源、通信等的不可移动装置。
2.0.21 焊接绝热气瓶 welded insulated cylinder
在内胆与外壳之间置有绝热材料,并使其处于真空状态的气瓶。用于储存临界温度小于等于-50℃的低温液化气体。
2.0.22 医用氧舱 medical hyperbaric chamber
在高于环境大气压力下利用医用氧进行治疗的一种载人压力容器设备。
2.0.23 气体汇流排 gas manifold
将数个气体钢瓶分组汇合并减压,通过管道输送气体至使用末端的装置。
2.0.24 真空压力 effective vacuum pressure
指相对真空压力,当地绝对大气压与真空绝对压力的差值。
本章所列举的术语理论上只在本规范内有效,列出的目的主要是为了防止错误的理解。尽管在确定和解释术语时,尽可能地考虑了其通用性,但仍应注意在本规范以外使用这些术语时,其含义或范围可能与此处定义不同。
2.0.5 器械空气在有些国家的标准中也称之为外科手术用空气(Surgical air)。
2.0.7 按国际通用的对于生命支持系统的提法,牙科空气不属于生命支持系统的内容。
2.0.8 从用词含义角度来说,牙科使用的真空也包含在医用真空之内。但因其使用的特殊性,加之牙科真空不属于生命支持系统,故牙科使用的真空一般作为一个细分的内容另行建设。
2.0.10 常用的医用混合气体有医用二氧化碳/医用氧气、医用氧化亚氮/医用氧气、医用氮气/医用氧气等混合气体。
2.0.12 单一故障状态即是设备或机组中单个部件发生故障,或者单个支路中的设备与部件发生故障的情况。若一个单一故障状态会不可避免地导致另一个单一故障状态时,则两者被认为是一个单一故障状态。部件维修、系统停水、停电也被视为一个单一故障状态。
2.0.17~2.0.19 此处三种专用接头均有相关的专用标准。
2.0.20 医用供应装置是一个范围较大的统称。其中包含有医用气体供应的可称之为医用气体供应装置。
2.0.21 焊接绝热气瓶即俗称的杜瓦罐(钢瓶),符合现行国家标准《焊接绝热气瓶》GB 24159的规定。
2.0.23 汇流排根据瓶组切换形式的不同可分为手动切换、气动(半自动)切换和自动切换形式,以及单侧供应的汇流模式。主要用于中小型气体供应站以及其他适用场所。
