5.1 安全平(立)网
5.1.1 材料
平(立)网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成,其物理性能、耐候性应符合本标准的相关规定。
5.1.2 质量
单张平(立)网质量不宜超过15kg。
5.1.3 绳结构
平(立)网上所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不小于3股单绳制成。绳头部分应经过编花、燎烫等处理,不应散开。
5.1.4 节点
平(立)网上的所有节点应固定。
5.1.5 网目形状及边长
平(立)网的网目形状应为菱形或方形,按6.1.3中规定的方法测量网目边长,其网目边长不应大于8cm。
5.1.6 规格尺寸
按6.1.4中规定的方法测量平(立)网的规格尺寸,平网宽度不应小于3m,立网宽(高)度不应小于1.2m。平(立)网的规格尺寸与其标称规格尺寸的允许偏差为±4%。
5.1.7 系绳间距及长度
平(立)网的系绳与网体应牢固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于75cm,系绳长度不小于80cm。当筋绳加长用作系绳时,其系绳部分必须加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。
5.1.8 筋绳间距
平(立)网如有筋绳,则筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不应小于30cm。
5.1.9 绳断裂强力
按6.1.5的规定进行测试,平(立)网的绳断裂强力应符合表1的规定。
	
5.1.10 耐冲击性能
按附录A规定的方法进行测试,平(立)网的耐冲击性能应符合表2的规定。
	
5.1.11 耐候性
按附录B的要求进行耐候性测试,平(立)网的绳断裂强力应符合5.1.9的规定。
5.1.12 阻燃性能
阻燃型平(立)网按6.1.6规定的方法进行测试,续燃、阴燃时间均不应大于4s。