附录D 柔性胶腔式桩端后注浆法钻孔灌注桩
D.0.1 桩端后注浆装置应包括桩端隔离钢板、封闭胶腔、腔内充填料、进浆管及进浆单向阀、排浆管及排浆逆止阀,并应符合下列规定:
1 隔离钢板的圆形板径应为桩径的0.9倍;
2 充填料宜用小直径卵、砾石及混合料;
3 进浆管与排浆管(含单向阀门)管内径不宜小于30mm;
4 水泥宜采用P·O型32.5级;水灰重量比应为0.55~0.60,必要时可掺加减水剂。
D.0.2 注浆压力应符合下列规定:
1 当桩端持力层为砂层或卵砾石层时,注浆压力不宜超过4MPa~5MPa;
2 当桩端持力层为硬黏性土或粉土时,注浆压力不宜超过3MPa。
D.0.3 注浆量可按下式估算:
	
式中:Gc——注浆量,以水泥量计(t);
αp——桩端注浆经验系数,可取1.8~2.2,持力层好者取大值;
d——桩径设计值(m)。
D.0.4 实际注入浆量可按下列条件控制:
1 注浆最大压力值宜维持5min~10min;
2 胶腔不应发生破裂,按注浆压力不应出现突降为准;
3 桩顶出现抬升趋向,且抬升量不超过0.5mm~1.5mm;
4 注浆流量宜为50L/min~70L/min。
D.0.5 在桩身混凝土强度接近设计强度时,通过设置在桩内的注浆管路,将一定数量的水泥浆液压入桩端柔性胶腔内,达到使桩底沉渣脱水压实、消除桩端持力层的扰动层并应达到压密、桩头扩径和增强桩周土对桩端的握持作用。
D.0.6 有需要时,尚可在桩身一定高度处预置桩侧注浆管进行桩侧土层加强。
D.0.7 基桩竖向承载力特征值的确定应符合下列规定:
1 单桩竖向承载力特征值应通过单桩竖向静载荷试验确定;
2 后注浆钻孔灌注桩单桩竖向承载力的估算,可采用本标准式(5.5.18)计算,或采用打入式预制桩的端阻力与侧阻力相关参数值计算确定。