洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            C.3 静压差的测试
C.3.1 静压差的测试可采用电子压差计、斜管微压计或机械式压差计。
C.3.2 在进行静压差检测前,应确定洁净室送、排风量均符合设计要求。
C.3.3 静压差测试时应关闭洁净区内所有的门,并应从洁净区最里面的房间开始向外依次检测。检测时应注意使测试管的管口不受气流影响。
  