7 给水和排水
7.0.1 压缩空气站的生产用水,除中断压缩空气供气会造成较大损失外,宜采用一路供水。
7.0.2 压缩空气站的冷却水应循环使用。
7.0.3 空气压缩机入口处冷却水的压力应符合下列规定:
1 活塞空气压缩机、隔膜空气压缩机不宜大于0.4MPa,并不宜小于0.1MPa;
2 螺杆空气压缩机不宜大于0.4MPa,并不宜小于0.15MPa;
3 离心空气压缩机不宜大于0.52MPa,并不宜小于0.15MPa。
7.0.4 空气压缩机及其冷却器冷却水的水质标准,应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。
7.0.5 空气压缩机及其冷却器的冷却水采用直流系统供水时,排水温度应根据冷却水的碳酸盐硬度控制,且不宜超过表7.0.5的规定。超过表7.0.5的规定值时,应对冷却水进行软化处理。
表7.0.5 排水温度

7.0.6 空气压缩机的排水管上,应装设水流观察装置或流量控制器。
7.0.7 压缩空气站的给水和排水管道应设置能放尽存水的设施。
7.0.2 本条是原规范第7.0.2条的原条文。
根据国家节约用水政策和城市供水日趋紧张的现状,许多地区都对压缩空气站采用直流水进行了限制,尤其是北方地区,许多城市已明令禁止。目前,除靠近江、河、湖、海等水源丰富的部分工厂用直流水外,绝大多数企业的压缩空气站冷却水都采用循环水。
采用循环水不仅节约了水资源,企业也节省了开支,循环水系统投资回收年限一般为1年~2年。因此,除当地水资源丰富,允许采用直流水系统外,都不得采用直流水。
7.0.3 本条是原规范第7.0.3条的修订条文。
本条规定的空气压缩机入口处冷却水的压力上限是根据国家现行标准《一般用固定的往复活塞空气压缩机》GB/T 13279、《隔膜压缩机》JB/T 6905、《一般用喷油螺杆空气压缩机》JB/T 6430和《石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机》JB/T 6443的有关规定和对一些压缩空气站实际运行情况的调查了解确定的。
空气压缩机冷却水的供水压力下限应以保证机组所需冷却水能畅流来确定,除能克服水路系统的阻力外,还应有一定的裕量。根据调查了解,活塞空气压缩机、螺杆空气压缩机及离心空气压缩机冷却水的供水压力下限为0.10MPa~0.15MPa。
冷却水给、排水温差小于10℃时,所需水量增大,流速增高,水路系统阻力也相应增大。因此,水压下限应适当加大,同样,当循环泵设置在空气压缩机组之前时,除要克服机组阻力外,还应考虑水提升到冷却塔的扬程,供水压力下限也应加大。
7.0.4 本条是原规范第7.0.4条的修订条文。
目前,在水源紧张、水质硬度较高的地区,有些工厂压缩空气站的循环冷却水已采用软化处理。随着电子水处理器技术的发展和产品水平的提高,一些压缩空气站用电子水处理器进行水处理,既达到了除垢目的,花费也不高。有的工厂内部有软水设备,压缩空气站的软水就由其供应,收到了很好的效果。
7.0.5 本条是原规范第7.0.5条的修订条文。
水质稳定性研究中,一般主要研究下列化学反应式中重碳酸钙、碳酸钙和二氧化碳三者的平衡关系。

为便于实际运用,可进一步找出水结垢与水的碳酸盐硬度和水温的关系,见图1。

图1 直流系统中在不形成水垢的要求下,水的允许加热温度
1-水在设备中停留2min~3min;2-水在盘管和管道中停留1min
就冷却水的化学变化而言,当水在设备中受热升温后将发生碳酸盐的分解,但其分解速度缓慢。国内空气压缩机组水路系统的设计流速均大于0.2m/s,有的甚至超过2m/s,即水在机组内的停留时间远小于图1中曲线2的停留时间。因此,在直流系统中,水受热后,其重碳酸盐刚开始分解,甚至尚未分解,水已流出机组,而不至于在机组内形成严重的水垢。也就是说,为防止直流系统产生水垢,可根据水的碳酸盐硬度按图1中曲线2来控制排水温度。条文中表7.0.5排水温度上限的确定,考虑到安全和可靠,并留有一定的裕量,略低于图1的相应数值。
根据国内江、河水和地下水的水质资料,水的碳酸盐硬度绝大多数在280mg/L以下,故以此确定水的碳酸盐硬度的上限值。
国内外文献对空气压缩机组进、排水温度的要求不尽相同,排水温度的要求在35℃~50℃范围内,大多数在40℃左右。排水温度升高对机器性能的影响主要是降低中间冷却器的冷却效果,使二级进气及排气温度升高,但在一定范围内提高排水温度对冷却效果的影响不显著。
在同一工况下,排水温度对电动机功耗的影响见表7。
表7 排水温度对功耗的影响

从表中实测数据看出,提高排水温度对机组的功耗影响不大。
综上所述,在不影响空气压缩机安全运行的情况下适当提高排水温度,可以节约冷却水量,经济上是合理的。但当压缩空气站内装有空气干燥装置时,因为进入空气干燥装置的压缩空气温度不得超过40℃,所以,此时要求较低的冷却水温度。
7.0.7 本条为原规范第7.0.7条的原条文。
为防止空气压缩机组停用时结冻以及为了便于检修,要求给水排水管道内的存水能够放尽,通常在各个最低点装设放水阀。