电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
5.18 振动(正弦)(运行)试验
5.18.1 试验步骤
5.18.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用与其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
5.18.1.2 按表2的规定依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
5.18.1.3 检查试样外观及紧固部位,并按5.2~5.5的方法进行功能试验。
5.18.2 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应满足GB 16838的要求。
