电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
5.16 电源瞬变试验
5.16.1 试验步骤
5.16.1.1 将试样连接到电源瞬变试验装置上,并与制造商提供的探测器相连接。
5.16.1.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)~断电(1s)” 的固定程序连续通断500次。
5.16.1.3 按5.2~5.5的方法进行功能试验。
5.16.2 试验设备
试验设备应满足5.16.1的试验条件。
