电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
5.8 泄漏电流
5.8.1 试验步骤
将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
5.8.2 试验设备
符合 GB4706.1规定的测量泄漏电流的试验装置。
将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
5.8.2 试验设备
符合 GB4706.1规定的测量泄漏电流的试验装置。