7.8 配管检验和试验
7.8.1 配管工程的检验和试验应在自检合格的基础上进行,并应按管道系统、检验批或分项工程的程序进行检验和试验,同时应做好记录。
7.8.2 洁净厂房内各类金属管道的焊缝检验应符合下列规定;
1 输送剧毒流体管道的焊缝应全部进行射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级。
2 输送压力大于或等于0.5MPa的可燃流体、有毒流体管道的焊缝,应抽样进行射线照相检验,抽检比例不得低于管道焊缝的10%,其质量不得低于Ⅲ级。工程设计文件有抽检比例和质量规定时,应符合设计文件要求。
3 射线照相检验方法和质量分级标准应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的相关规定。
7.8.3 各类金属管道系统安装完毕,无损检验合格后,应按下列规定进行压力试验:
1 压力试验应以水为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.8MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取安全措施。
2 洁净厂房中,高纯气体管道和干燥压缩空气管道等宜采用气体为试验介质,并应采取安全措施。
3 洁净厂房中,高纯物质输送管道的试验介质应进行净化处理。
4 压力试验的试验压力、试验方法等应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的相关规定。
7.8.4 洁净厂房中输送剧毒液体、有毒液体,可燃液体和高纯气体的管道系统应进行泄漏量试验,泄漏量试验应符合下列规定:
1 泄漏量试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气或氮气或氦气。对输送高纯气体的管道的泄漏量试验介质,宜采用纯度大于99.999%的氮气或氦气。
2 泄漏量试验压力应为设计压力。
3 泄漏量试验时间,采用氮气应连续试验24h或采用氦气连续试验1h。
4 泄漏量试验工作宜与系统调试结合进行。
5 泄漏量试验应以平均每小时泄漏率不超过1%为合格。
7.8.5 洁净厂房中,真空管道的试验应符合下列规定:
1 真空管道的压力试验宜采用气压试验,试验压力应为0.2MPa;
2 压力试验合格后,真空管道应按设计文件规定进行24h的真空度试验,其增压率不得大于5%。
7.8.6 管道在进行试验、检验合格后,应根据设计要求对管路进行吹扫和清洗,管道的吹扫和清洗应符合设计要求,当设计无要求时,可按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定执行。
7.8.2 洁净厂房内的金属管道包括碳素钢管、不锈钢管、BA/EP不锈钢管等,广泛用于各类流体的输送,本条对这些金属管道按输送流体的品种、压力参数的不同,在第1、2款中分别规定了管道焊缝的无损探伤的规定。由于这些金属管道内输送流体的品种压力参数不同,在实际运行过程中带来的危险程度、火灾危险性和对作业人员健康影响等是不同的,本条第1款对于输送剧毒流体的管道焊缝作了严格规定;第2款对于大于0.5MPa的可燃流体、有毒流体的管道焊缝作了较为严格的规定,这是为了确保管道连接时焊缝品质优良,在实际运行中不会因焊缝质量发生危险物质的泄露,从而引发着火或作业人员中毒等安全事故,所以作了强制性规定。
7.8.3 本条是对金属管道系统安装完毕后,进行压力试验的条件、试验介质、试验方法和试验合格标准的规定。对于输送高纯物质的管道,为防止试验介质对管道的污染,其试验介质应进行净化处理,净化方法包括纯化、干燥等,一般应按所输送高纯物质的纯度采用相当纯度等级的高纯(干燥)气体进行试验。
7.8.4 为确保洁净厂房的安全、稳定可靠运行,确保作业人员健康,严格控制敷设在洁净厂房中的输送剧毒流体、有毒气体、可燃气体和高纯气体输送管路系统的泄漏是十分重要的要求,为此本条规定了相关气体输送管道系统应进行泄漏量试验,规定了试验条件、试验介质、试验压力、试验时间和试验合格标准。由于氦气、氮气的物理化学特性的差异性,氦气是一种密度小、易扩散渗漏的气体,所以连续泄漏检测时间为1h;又由于目前我国氦气价格较高,可能实际使用时常采用氮气。所以规定了采用氮气检漏的检测时间为24h;泄漏量试验应合格,若不合格应查明原因,并经认真修改、完善后,继续试验直至合格。
泄漏率(A)计算可按下式:

式中:A——平均每小时泄漏率(%);
t——试验时间(t);
P1、P2——试验开始、结束时的绝对压力(MPa);
T1、T2——试验开始、结束时的绝对温度(K)。
- 上一节:7.7 PVC管道安装
- 下一节:8 消防、安全设施安装
