12.2 管道布置
12.2.1 厂区给水排水管道宜沿道路两侧平行布置。
12.2.2 厂区给水排水管道宜埋地敷设。当占地受限制时,可采取地下管廊、地沟或架空等方式集中敷设。
12.2.3 厂区给水排水管道宜垂直穿越道路、铁路。
12.2.4 当厂房内设雨排水系统时,应符合下列要求:
1 雨排水管道宜沿柱网架空敷设。
2 雨排水管道应分区域就近引出厂房。
3 厂房内雨水管,应在管道交汇之前、水平直管段长度大于30m的管道上、立管距地面1m处设置检查口;埋地雨水管道的检查口应设置检查口井。
4 厂房内埋地雨水管道不应设置雨水检查井。
12.2.5 车间内管道布置应符合下列要求:
1 主干管道宜沿厂房柱网敷设。
2 穿越人行通道的管道,沿地面敷设时,应设置跨越管道的人行过桥;架空敷设时,其净空高度不应小于2m。
12.2.6 电气室内的架空管道不得布置在电气设备上方。
12.2.7 酸碱腐蚀性液体、有毒液体输送管道的布置,应符合下列要求:
1 宜敷设于地下管廊或管沟内。
2 当确需架空敷设时,应设置防护设施。
3 当与其他管道集中敷设时,应敷设于最下部。
12.2.1 道路两侧一般是人行道和绿化用地,此处布置管道便于敷设和维修。如在道路下敷设管道,其施工、维修会给厂区交通、环境带来不便。当管道必须敷设于道路下时,应考虑路面荷载对管道的影响。
12.2.2 由于管道装满水后质量大,钢铁厂厂区生产、生活给排水管道以埋地敷设为主。用管廊或管沟及架空等方式能解决用地受限的难题。
12.2.3 厂区给排水管道穿越道路、铁路时一般要进行加固处理,施工难度大、成本高,管道垂直穿越道路、铁路会使加固段最短,减少施工工期,降低施工成本。
12.2.4 厂房内雨水管道设计主要考虑管道的合理布置,以减轻柱网荷载、便于检修。厂房内埋地雨水管道可视为带压排水,不设雨水检查井,主要考虑防止雨水从检查井冒水。但为了管道清扫,埋地雨水管道的每个检查口应设检查口井,并定期清扫。
12.2.5 车间内管道设计主要考虑管道布置整齐、美观,便于施工、操作、维修,不影响生产设备安装、操作、维护,不影响人、车辆、吊车等通行。
12.2.6 本条为强制性条文,必须严格执行。水管道敷设在电气设备上方,一旦漏水引起电气设备短路会造成重大事故,危及人身及电气设备的安全。
- 上一节:12.1 一般规定
- 下一节:12.3 管廊及管桥布置
