11.2 在线检测
11.2.1 全厂给水处理厂应检测进水流量。清水池应检测水位;清水出水应检测流量、压力,可检测浊度;软水出水应检测硬度;除盐水应检测电导率。
11.2.2 全厂废水处理厂应检测进水流量。回用水池应检测水位,回用水出水应检测流量、压力。全厂性排水工程的检测和控制,应按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定执行。
11.2.3 间接冷却水系统应检测电导率、吸水井水位及供水总流量、压力、温度,其回水宜检测总流量和温度。
11.2.4 直接冷却水系统应检测吸水井水位及供水的流量、压力、温度,可检测回水温度。
11.2.5 污泥处理系统调节池、泥浆槽、滤液池应检测液位,可检测泥浆泵的流量和压力。
11.2.6 高压电机应检测电机轴承温度和定子绕组温度。
11.2.7 全厂给水总管引入单元工程时应检测流量,厂际间的给水计量应根据生产管理的需要设置。
11.2.8 单元工程生产废水在排入全厂生产废水管网前可检测流量,酸碱废水可检测pH值。
11.2.9 安全水塔应检测水位。
11.2.1、11.2.2 这两条规定了进水和出水应检测的项目。
11.2.3 本条规定了间接冷却水系统应检测的项目。
11.2.4 本条规定了直接冷却水系统应检测的项目。
11.2.5 污泥处理系统,由于各工艺流程要求不同,因此可根据需要进行检测,没有规定必须检测的项目。
11.2.6 为保证高压电机安全性,本条规定了电机应检测的项目。
11.2.7 本条对全厂主配水管网至各单元支管流量检测作了规定。
11.2.8 对排水管网系统的检测可根据需要进行。
11.2.9 本条规定了安全水塔应检测的项目。