电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
5.3 故障报警功能试验
5.3.1 使试样分别处于4.4.1中a)~d)所述的故障状态,观察试样状态和信息显示情况。
5.3.2 在试样处于故障状态时,手动消音,再设置另一故障状态,观察试样的工作状态和信息显示情况。
5.3.3 在试样处于故障状态时,排除故障,观察试样工作状态和信息显示情况。
5.3.4 在试样的任一故障状态时,检查非故障部位的工作情况。
5.3.2 在试样处于故障状态时,手动消音,再设置另一故障状态,观察试样的工作状态和信息显示情况。
5.3.3 在试样处于故障状态时,排除故障,观察试样工作状态和信息显示情况。
5.3.4 在试样的任一故障状态时,检查非故障部位的工作情况。