电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
4.12 电气强度
监控设备的外部带电端子和电源插头的工作电压大于50V时,外部带电端子和电源插头应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压,历时60s±5s的电气强度试验。试验期间,监控设备不应发生放电或击穿现象(击穿电流不大于20mA);试验后,监控设备功能应满足4.3~4.6的要求。