煤炭工业建筑结构设计标准 GB50583-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
            4.6 堆料荷载
4.6.1 堆料荷载的计算应符合下列规定:
1 单位面积上的竖向压力荷载应按下式计算:
	
式中:γ——重力密度(kN/m³);
s——埋深(m)。
2 单位面积上的水平压力荷载应按下列公式计算:
	
式中:γ——重力密度(kN/m³);
φ——堆料内摩擦角(°)。
3 单位面积上的竖向摩擦力应按下式计算:
	
式中:μ——堆料与结构构件间的摩擦系数。
4 堆料自重应按下式计算:
	
式中:γ——重力密度(kN/m³);
V——堆料的体积(m³)。
4.6.2 煤、矸石、煤泥水、介质等物料的物理特性应根据试验分析确定,无资料时可按表4.6.2的规定选用。
	
		条文说明
	
    4.6.1 现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中没有堆料荷载的计算方法,本标准予以补充。
4.6.2 表4.6.2来源于《煤矿矿井建筑结构设计规范》GB 50592-2010的规定,并根据《选煤厂建筑结构设计规范》GB 50583-2010的有关规定增加了煤泥、矿粉等内容。目前,仓内普遍使用内衬材料,煤与内衬材料的摩擦系数应通过试验确定,内衬材料生产厂家有责任提供这一参数。未提供设计参数的内衬材料显然不能用于工程实际。
  