钢铁企业给水排水设计规范 GB50721-2011
5.4 附属设施
5.4.1 贮水池、吸水井应设置液位检测和报警装置。
5.4.2 软水、除盐水的贮存设施内壁,应采取防腐措施。
5.4.3 循环水系统的补充水宜设置补水管和充水管,补水管应设置计量装置。不同水质的补充水应分别接入水池并计量。
5.4.4 不允许全站停水的泵站,吸水井宜设置有效隔断。
5.4.5 吸水井应设置溢流管、放空管,吸水井上宜设置盖板。
条文说明
5.4.1 贮水池、吸水井设液位检测及高低液位报警,是为操作管理人员提供运行数据、掌握水位运行情况,便于及时发现处理问题。
5.4.2 软水、除盐水对普通钢筋混凝土或钢结构水池(箱)具有一定的腐蚀性,且水质易被污染。为防止软水、除盐水对池壁的腐蚀及水质污染,应对内壁进行防腐处理。
5.4.3 循环水系统吸水井补充水管设置流量计、流量调节阀是为严格控制补充水量、统计运行数据。充水管是在系统初期充水时及时充水使用,充水时间不宜大于8h;流量计应设在补水管上。当补充水需要不同水质按比例混合时,每种水质的补水管道上均应设置流量计。
5.4.4 如高炉供水泵站,吸水井分隔成每台供水泵一格,分别用闸板与配水槽连接。
5.4.5 吸水井上设置盖板是为保护水质,盖板分为固定盖板、活动盖板。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 水泵选择及配置
- 下一节:6 间接冷却循环水系统
