钢铁企业给水排水设计规范 GB50721-2011
4.3 排水系统
4.3.1 暴雨强度计算公式应采用当地气象部门提供的最新计算公式,重现期不宜低于2年,并应以5年进行校核。
4.3.2 由高密度聚乙烯双壁波纹管、高密度聚乙烯大口径中空壁缠绕管等轻质材料制成的排水管道,应根据地下水位进行浮力计算。
4.3.3 无坡度敷设的雨水排水管道,应采用管顶平接方式。
条文说明
4.3.1 近年来世界气候变化很大,加之有记录的时间的积累,过去统计产生的暴雨强度计算公式可能已经不能适应新的气象情况,气象部门也在定期修订暴雨强度计算公式,故在进行工程设计前应采用当地气象部门提供的最新暴雨强度计算公式。钢铁企业可以根据自己的情况提高设计重现期。
4.3.2 HDPE双壁波纹管、HDPE大口径中空壁缠绕管对管道安装的地基处理要求低,即使遇到局部的不均匀沉降,也不会使管道断裂。由于管道的质量轻,在地下水位较高时若覆土厚度的重量小于浮力,就会造成管道上浮,严重时不仅会使得场地和道路上拱,还会使排水管道报废,因此在地下水位较高的情况下,应进行抗浮计算。
4.3.3 钢铁企业的占地通常都比较大,有些钢铁企业的雨水管即使采用最小坡度敷设,仍然无法顺利排入水体,此时可实施无坡度敷设,应采用管顶平接的方式。