电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
4.2 通用要求
4.2.1 监控设备主电源应采用交流电源(AC 220V/50Hz),电源线输入端应设接线端子。
4.2.2 监控设备应设有保护接地端子。
4.2.3 监控设备应具有中文的功能标注和信息显示。
4.2.4 监控设备应有与消防控制室图形显示装置通信的接口。
4.2.5 监控设备的防护性能应符合GB 23757的要求。
4.2.2 监控设备应设有保护接地端子。
4.2.3 监控设备应具有中文的功能标注和信息显示。
4.2.4 监控设备应有与消防控制室图形显示装置通信的接口。
4.2.5 监控设备的防护性能应符合GB 23757的要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.1 总则
- 下一节:4.3 监控报警功能
