殡仪馆建设标准 建标181-2017
第六章 专用设备
第二十八条 殡仪馆专用设备主要包括火化机、遗物祭品焚烧炉、殡仪车、遗体清洗消毒设备、遗体冷冻冷藏设备、空气净化消毒设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、推尸车等。
第二十九条 殡仪馆专用设备应根据殡仪馆建设规模、业务需要合理配置。
第三十条 殡仪馆专用设备应选用专业厂家生产的技术成熟、通用性强和经过国家专业质检机构检验合格的产品,符合高效、节能、环保的要求,达到相应的国家、行业标准。
第三十一条 火化机配置数量可按表6确定。
第二十九条 殡仪馆专用设备应根据殡仪馆建设规模、业务需要合理配置。
第三十条 殡仪馆专用设备应选用专业厂家生产的技术成熟、通用性强和经过国家专业质检机构检验合格的产品,符合高效、节能、环保的要求,达到相应的国家、行业标准。
第三十一条 火化机配置数量可按表6确定。
表6 火化机配置数量(台)

第三十二条 殡仪车配置数量可按表7确定。偏远地区殡仪馆殡仪车的数量可参照表7适当增加,按需确定。

表7 殡仪车配置数量(台)

第三十三条 根据实际业务需求,合理配置相应数量的遗物祭品焚烧炉、遗体冷冻冷藏设备、室内空气净化消毒专用设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、遗体清洗消毒设备、推尸车和悼念用影音设备等。

条文说明
第二十八条 本条规定了殡仪馆开展基本业务工作所必须配备的专用设备。
第二十九条 本条规定了殡仪馆专用设备配置的原则。
第三十条 本条明确了殡仪馆专用设备的选用原则。采用技术成熟的产品,性能质量能够得到保证;产品的通用性强,使用维护方便;节约能源、降低污染是国家节能减排的总体要求。由于目前国内生产的殡葬设备在质量上良莠不齐,为保障设备质量、技术性能达标,要求选用专业厂家生产的经过国家专业质检机构检验合格和达标的产品。
第三十一条 按照现行国家标准《燃油式火化机通用技术条件》GB 19054—2003中第4.2.1条的规定:“火化时间 台车型火化机连续火化时每具遗体平均用时应不大于90min,其他类型的火化机应不大于50min”。实际情况是,全国大部分地区的习俗都是上半日火化,这样一台火化机一天处理遗体3具,一年365天,考虑到设备的检修、保养、故障停机等情况,取工作日333天,设年遗体处理量为R,则需要火化机台数N的计算公式为N=R/(3×333)=R/999,考虑到计算方便,分母取整为1000,则公式即为N=R/1000。年遗体处理量在1000具以下的殡仪馆,按上述方法应配置1台火化机,但考虑到设备需要维修、保养等因素也需配备1台备用火化机。综上给出火化机配置数量表。
第三十二条 按照实际调研情况,一般情况下每台殡仪车每天最多可以接运遗体2具,一年365天,考虑到殡仪车的检修、保养、故障维修等情况,取工作日333天,设年遗体处理量为R,则需要殡仪车台数M的计算公式为M=R/(2×333)=R/666,考虑到计算方便,分母取整为1000,则公式即为M=R/1000×1.5,并将1.5定义为配置系数。年遗体处理量在1000具以下的殡仪馆,按上述方法应配置1辆殡仪车,但考虑到车辆需要维修、保养等因素也需配备1辆备用殡仪车。考虑到南方多丘陵山区,农村接尸路程远且路况复杂,需要配备更多的殡仪车,故规定偏远地区殡仪车可参照本建设标准表7适当增加,按需配置。
第三十三条 根据各地丧葬习俗不同,各殡仪馆业务开展的规模不同,对遗物祭品焚烧炉、遗体冷冻冷藏设备、室内空气净化消毒专用设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、遗体清洗消毒设备、推尸车和悼念用影音设备等设备的需求差异较大,宜根据实际业务需要合理配置。
