7.2 碳素钢管道安装
7.2.1 管道预制宜按工程设计图、管道系统单线图进行,并应现场实测核对后加工。自由管段和封闭管段的加工允许偏差应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。
7.2.2 预制完毕的管段应按输送物料种类、设计图纸要求将管内、外清理干净,并应及时进行管口包覆。
Ⅰ 主控项目
7.2.3 管子切割,管子公称直径小于或等于100mm时,应采用机械或气割切割;公称直径大于100mm时,应采用气割切割。
切口表面应平整,无裂纹、毛刺、凸凹、熔渣、氧化物等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1.0%,且不得超过2mm。
检查数量:按数量抽查不得少于20%,且不得少于一个系统。
检验方法:核查施工记录或观察检查、尺量。
7.2.4 弯管制作、管道安装的焊缝位置和坡口应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的相关规定
检查数量:不得少于20%,且不得少于2处(件)。
检验方法:核查施工记录或尺量、观察检查。
7.2.5 管道安装应符合下列规定:
1 管道连接法兰密封面及密封垫片,不得有划痕、斑点、破损等缺陷。
2 连接法兰应与管道同心,并应保证螺丝自由穿入。法兰对接应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5%,且不得大于2mm。
3 管道连接时,不得采用强力对口、加偏垫、加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。
检查数量:按数量抽查不得少于20%,并不得少于2对。
检验方法:核查施工记录或观察检查、尺量。
Ⅱ 一般项目
7.2.6 碳素钢管的连接应符合设计要求。设计无要求时,无缝钢管应采用焊接;镀锌钢管管径小于或等于100mm时,宜采用丝扣连接,管径大于100mm时宜采用法兰或卡箍钩槽连接。
检查数量:每个系统抽查20%。
检验方法:观察检查、尺量。
7.2.7 管道安装用垫片应符合下列规定:
1 当大直径垫片需要拼接时,不得平口对接,宜采用斜口槽接;
2 软垫片的周边应整齐、清洁,其尺寸应与法兰密封面相符,软垫片尺寸允许偏差应符合表7.2.7的要求。
表7.2.7 软垫片尺寸允许偏差(mm)
	
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于5件。
检验方法:尺量、观察检查。
7.2.8 管道安装的允许偏差应符合下列规定:
1 管道坐标位置的允许偏差为±15mm。
2 管道安装高度的允许偏差为±15mm。
3 水平管道平直度的允许偏差,对公称直径小于或等于100mm时,应小于有效管长的0.2%,最大不应超过50mm;公称直径大于100mm时,应小于有效管长的0.3%,最大不应超过80mm。
4 立管垂直度的允许偏差为有效管长的0.3%,最大不应超过30mm。
5 共架敷设管道时,管道间距的允许偏差应小于10mm;交叉管道的外壁或保温层间距的允许偏差应小于15mm。
检查数量:按系统抽查20%,且不得少于5处。
检验方法:仪器检测、尺量。
7.2.9 管道系统的阀门、补偿器和支吊架的安装,应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的相关规定。
检查数量:按系统分类抽查20%,且不得少于5件。
检验方法:尺量、观察检查。
Ⅰ 主控项目
7.2.3 本条对管子切割方法和切口表面质量要求作出了规定,由于这种配管工程涉及面较宽,为落实检查验收要求,拟采用核查施工记录和观察检查、尺量的检查方法。
7.2.5 本条对于管道安装中的管道连接、连接法兰和法兰密封面及垫片表面的质量验收主控项目内容作出的规定。这些规定对确保管道的承载能力、严密性十分重要,强调在焊接时,不得强力对口,防止管道变形,引起质量缺陷;法兰连接时,不得为连接方便加偏垫、加多层垫等,影响严密性和掩盖了接口端口的不同心等缺陷。
Ⅱ 一般项目
7.2.7 本条对管道安装用垫片的允许误差、拼接要求等作出了规定。
7.2.8 本条对碳素钢管道安装时,管道位置、高度、水平度、垂直度、管子间距等的允许偏差作出了规定。由于洁净厂房中配管系统一般采用架空敷设或低支架敷设,根据具体项目的实际情况,为减少检测工作量,提高检测准确性,本条要求采用仪器检测、尺量的不同方式。
- 上一节:7.1 一般规定
 - 下一节:7.3 不锈钢管道安装
 
