6.3 排风系统安装
6.3.1 排风系统风管干管、支干管的安装宜与净化空调系统同步进行;接至排风罩、排风点的支管安装宜在洁净室(区)的围护结构完成后进行,并应采取防尘措施。
6.3.2 排风系统的支(吊)架应进行防腐处理,并应与建筑物结构牢固连接。
6.3.3 排风系统全部安装完成后,应分系统进行严密性试验,并应在验收合格后再进行管内清洁和外表面处理。
Ⅰ 主控项目
6.3.4 排风风管穿过防火、防爆的墙体、顶棚或楼板时,应设防护套管,其套管钢板厚度不应小于1.6mm。防护套管应事先预埋,并应固定;风管与防护套管之间的间隙应采用不燃隔热材料封堵。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、观察检查。
6.3.5 排风风管安装应符合下列规定:
1 输送含有可燃、易爆介质的排风风管或安装在有爆炸危险环境的风管应设有可靠接地;
2 排风风管穿越洁净室(区)的墙体、顶棚和地面时应设套管,并应做气密构造;
3 排风风管内严禁其他管线穿越;
4 室外排风立管的固定拉索严禁与避雷针或避雷网连接。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、观察检查。
6.3.6 排风风管内气体温度高于80℃时,应按工程设计要求采取防护措施。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
6.3.7 风管部件、阀门的安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的相关规定。
检查数量:按数量抽查30%。
检验方法:尺量、观察检查、动作试验。
6.3.8 风管安装后的严密性试验应符合工程设计要求,当无要求时应符合下列规定:
1 严密性试验,应按系统分别进行试验;
2 排风风管系统的试验压力(P)应为1500Pa,其允许漏风量应等于或小于0.0117P0.65[m³/(h·㎡)]。
检查数量:全数检查。
检验方法:按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
Ⅱ 一般项目
6.3.9 排风风管的安装、风管的连接和支、吊架的安装等应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的相关规定。
检查数量:按数量抽查30%。
检验方法:尺量、观察检查。
6.3.10 除尘系统的风管及阀门的安装应符合设计要求。风管宜垂直或倾斜敷设,并宜避免水平管敷设;除尘装置吸风管段上阀门宜安装在垂直管段上。
检查数量:按数量抽查30%。
检验方法:尺量、观察检查。
6.3.11 输送含有凝结水或其他液体的排风风管宜按大于5%的坡度敷设,并应在最低处设排液装置。
检查数量:按数量抽查30%。
检验方法:尺量、观察检查。
6.3.12 接至生产工艺设备的排风管、排风罩应按设计要求进行安装,并应做到位置正确、固定牢固。
检查数量:按数量抽查30%。
检验方法:尺量、观察检查。
6.3.13 排风风管穿越屋面或外墙处应做好防水处理,不得有渗水现象。排风系统的风帽应安装牢固。
检查数量:按数量抽查30%。
检验方法:尺量、观察检查。
6.3.1 鉴于排风系统与净化空调系统和洁净室(区)内的生产工艺设备的关联性,本条规定排风干管、支干管宜与净化空调系统同步进行施工;而接至生产工艺设备的排风罩、排风支管已伸入洁净室内,为不影响洁净室(区)顶棚、墙板等的施工,应在顶棚、墙体施工完成后进行,并应采取完善的防尘措施。
6.3.2 为确保排风系统的安全、可靠运行,本条规定风管系统的支(吊)架应牢固地与建筑物围护结构连接,不得与其他不稳定的设施进行连接。
6.3.3 本条规定了两方面的内容,即洁净厂房内的排风系统全部施工安装完成后,应分系统进行严密性试验;各个排风系统按各自的工作参数分别进行严密性试验,经分别验收合格后才能进行风管内的清洁和外表面刷漆等处理。
Ⅰ 主控项目
6.3.4 本条为强制性条文。洁净厂房中的排风管道从洁净室(区)引出至设在屋面或专用排风机室的排风机时,常常会穿过有防火、防爆要求的墙体、顶棚或楼板,为运行安全可靠,本条规定了穿过有防火、防爆要求的墙体、顶棚或楼板的排风风管处设置防护套管的材质、安装等要求。
6.3.5 本条为强制性条文,规定的排风风管安装要求均涉及洁净厂房正常运行、安全运行、人身和财产安全的各项规定。其中第1款是为了防止所规定的排风管因静电感应等因素,可引起着火爆炸事故作出的强制性规定;由于洁净厂房内各类产品生产工艺的不同要求,将可能敷设有输送各种物质(包括可燃、有毒等)的配管和含有各种物质的排风管道,为防止它们的互相掺混可能引发着火、中毒等事故,所以作了第3款的强制性规定;若将洁净厂房室外排风立管与相关的避雷针(网)等防雷设施连接,一旦有雷电发生时将可能引发严重的着火、爆炸等安全事故,为此作了第4款的强制性规定。
6.3.6 由于排风风管内的气体温度与产品生产工艺密切相关,为了防止高于80℃的排风管道外表面烫伤作业人员,应对排风管道外表面采取隔热保护措施。本条为强制性条文。
Ⅱ 一般项目
6.3.9 本条规定了排风风管安装后严密性试验的要求、允许漏风量,其漏风量的规定相当于高压风管系统的要求,作出这样严格的规定,一方面有利于相关排风系统的安全运行,同时对减少排风机风量和节约能量消耗也是有利的。
6.3.10 由于除尘系统的排风管道内部会有不同程度的颗粒存在,为防止这些颗粒在风管内或阀门处滞留、积存,所以本条规定除应按设计要求进行风管及阀门的安装外,还规定风管宜垂直或倾斜敷设;阀门宜安装在垂直管段。
6.3.11 为防止凝结水或冷凝液体在排风管内滞留、积存,本条对输送含有凝结水或其他液体的排风风管安装作出了规定。
6.3.13 本条对穿越外墙、屋面的排风风管、排风风帽的安装作出了规定。为防止渗水或漏水现象的发生,强调穿越建筑物屋面或墙面的连接处应做好防水处理,不得有渗水现象。
- 上一节:6.2 风管、附件
- 下一节:6.4 废气处理设备安装
