电子工业纯水系统设计规范 GB50685-2011
6.7 给水排水和消防
6.7.1 纯水站内的生活给水可采用一路供水。给水系统同时供给紧急淋浴洗眼器时,应采取可靠的保障措施。
6.7.2 纯水站房内高于40℃的排水不得直接排入室外排水管网。
6.7.3 防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016,《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。