电力系统安全自动装置设计规范 GB/T50703-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.5 直流控制
4.5.1 根据电网需要,通过控制直流输电系统的输电功率以及闭锁直流极运行,可防止系统稳定破坏和设备过负荷、限制系统过电压和频率波动。
4.5.2 直流控制具体方式可包括下列内容:
1 系统频率限制;
2 功率或频率调制;
3 直流功率紧急提升或回降;
4 直流极闭锁。
4.5.3 直流控制可由直流控制系统检测执行,也可接收其他装置发送的命令。
	
   
4.5.2 直流控制具体方式可包括下列内容:
1 系统频率限制;
2 功率或频率调制;
3 直流功率紧急提升或回降;
4 直流极闭锁。
4.5.3 直流控制可由直流控制系统检测执行,也可接收其他装置发送的命令。
		条文说明
	
    4.5.1 直流调制是利用直流输电系统的换流器转换有功功率及消耗无功功率的可控性对交流系统或者交直流混合电力系统给定的电压、相角或者系统频率等参数进行调节、控制,而达到提高电力系统稳定性的一种控制过程。
  