中小学校体育设施技术规程 JGJ/T280-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            7.4 天然草坪足球场地
7.4.1 天然草坪足球场地规格、画线应符合本规程第5.5.1条的规定。
7.4.2 天然草坪足球场地面层应符合本规程第5.5.10条的规定。
7.4.3 天然草坪足球场地的检验方法及取样规则应符合现行国家标准《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第1部分:足球场地天然草面层》GB/T 19995.1的规定。
7.4.4 天然草坪足球场地检验结果的判定应符合下列规定:
1 对于非破坏性检验项,应在被测现场随机取样不少于20个点,或每个点代表面积小于400m²,并应覆盖被检测场地,所测点的合格率不小于95%时,可判定合格;
2 对于破坏性检验项,应选择3~5个样点,每个点代表面积小于2000m²,所有测点全合格时,可判定该项合格。
   
