            7.1 一般规定
7.1.1 中小学校体育设施的施工验收宜包括场地基础与场地面层的质量验收、运动项目体育工艺的质量验收、固定设施安装的质量验收。
7.1.2 场地基础的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定。
7.1.3 场地面层的质量验收应符合下列规定:
1 运动木地板面层的检验与验收应符合现行国家标准《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板场地》GB/T 19995.2的规定;
2 游泳场地的检验与验收应符合现行国家标准《体育场地使用要求及检验方法 第2部分:游泳场地》GB/T 22517.2的规定;
3 网球场地面层的检验与验收应符合现行国家标准《人工材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:网球场地》GB/T 20033.2的规定;
4 足球场地人造草坪面层的检验与验收应符合现行国家标准《人工材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分:足球场地人造草面层》GB/T 20033.3的规定;
5 足球场地天然草坪面层的检验与验收应符合现行国家标准《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第1部分:足球场地天然草面层》GB/T 19995.1的规定;
6 土质面层运动场地的验收应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。
7.1.4 中小学校体育设施工程质量施工验收应符合下列规定:
1 工程质量应符合工程勘察、设计文件的要求;
2 参加验收的各方人员应具备相应的资格;
3 工程质量验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行;
4 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件;
5 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应进行见证取样检测;
6 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收;
7 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测;
8 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质;
9 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
7.1.5 工程质量验收时应检查下列文件和记录:
1 工程施工图、设计说明及其他设计文件;
2 材料的出厂合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复检报告,进口产品应提供中文说明书和按规定提供商检报告;
3 隐蔽工程、分项工程的验收记录;
4 施工记录。
7.1.6 面层材料取样验收样块应与现场面层材料一致。
	
   
    7.1.4 隐蔽工程项目一般包括:
1)地基土、回填土;
2)金属件的防锈处理;
3)设备管线的敷设;
4)游泳馆的保温、隔热、隔声、隔汽、防水和防潮处理等。
1)地基土、回填土;
2)金属件的防锈处理;
3)设备管线的敷设;
4)游泳馆的保温、隔热、隔声、隔汽、防水和防潮处理等。
  