电力系统安全自动装置设计规范 GB/T50703-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            2 术语
2.0.1 安全自动装置 security automatic devices of power system
防止电力系统失去稳定性和避免电力系统发生大面积停电事故的自动保护装置。如输电线路自动重合闸装置、安全稳定控制装置、自动解列装置、自动低频减负荷装置和自动低电压减负荷装置等。
2.0.2 安全稳定控制装置 security and stability control de-vices of power system
为保证电力系统在遇到《电力系统安全稳定导则》DL755规定的第二级安全稳定标准的大扰动时的稳定性而在电厂或变电站(换流站)内装设的自动控制设备,实现切机、切负荷、快速减出力、直流功率紧急提升或回降等功能,是确保电力系统安全稳定的第二道防线的重要设施。主要由输入、输出、通信、测量、故障判别、控制策略等部分组成。
2.0.3 安全稳定控制系统 security and stability control sys-tem
由两个及以上厂站的安全稳定控制装置通过通信设备联络构成的系统,实现区域或更大范围的电力系统的稳定控制,宜分为控制主站、子站、执行站。
2.0.4 自动解列装置 automatic splitting devices of power system
针对电力系统失步振荡、频率崩溃或电压崩溃的情况,在预先安排的适当地点有计划地自动将电力系统解开,或将电厂与连带的适当负荷自动与主系统断开,以平息振荡或防止事故扩大的自动装置。依系统发生的事故性质,按不同的使用条件和安装地点,自动解列装置可分为失步解列装置、频率解列装置和低电压解列装置。
2.0.5 低频低压减负荷装置 low-freqency or under-voltage shedding load devices
自动低频减负荷装置是指在电力系统发生事故出现功率缺额引起频率急剧大幅度下降时,自动切除部分用电负荷使频率迅速恢复到允许范围内,以避免频率崩溃的自动装置;自动低压减负荷装置是指为防止事故后或负荷上涨超过预测值,因无功缺额引发电压崩溃事故,自动切除部分负荷,使运行电压恢复到允许范围内的自动装置。同时具备自动低频减负荷和自动低压减负荷功能的装置称为低频低压减负荷装置。
2.0.6 在线稳定控制系统 on-line stability control system
由设置在调度端或枢纽控制站的在线稳控决策主站及厂站端的稳控装置通过通信通道构成的系统。系统可实时采集电力系统运行方式信息、在线跟踪电网变化、进行动态安全分析、实现在线暂态安全一体化定量评估并制定相应的预防控制措施和紧急控制措施。
2.0.7 自动重合闸 auto-reclose
架空线路或母线因故断开后,被断开的断路器经预定短时延而自动合闸,使断开的电力元件重新带电;如果故障未消除,则由保护装置动作将断路器再次断开的自动操作循环。主要分为三相重合闸、单相重合闸。
2.0.8 事故扰动 disturbance
电力系统由于短路或系统元件非计划切除而造成的突然巨大的和实质性的状态变化称为事故扰动。
2.0.9 连接和断面 connection and section
连接是联系电力系统两个部分的电网元件(输电线、变压器等)的组合。中间发电厂和负荷枢纽点也可包括在“连接”概念中。断面是一个或数个连接元件,将其断开后电力系统分为两个独立部分。
	
   
    2.0.1 安全自动装置的作用为“防止电力系统失去稳定性和避免电力系统发生大面积停电事故”。安全自动装置为统称,包括输电线路自动重合闸装置、安全稳定控制装置、自动解列装置、低频低压减负荷装置等。
2.0.2 安全稳定控制装置主要用于在电力系统事故或者异常运行状态下,防止电力系统失去稳定性,避免电力系统发生大面积停电的系统事故或对重要用户的供电长时间中断。安全稳定控制装置是电力系统安全稳定的第二道防线的重要设施,当系统遭受《电力系统安全稳定导则》DL755规定的第二级安全稳定标准的大事故扰动时,根据预先设置的控制策略实现切机、切负荷、直流功率紧急提升或回降等控制功能,以保证电力系统的稳定性。
2.0.3 安全稳定控制装置主要针对分散的厂站端作出定义,在安全稳定控制装置基础上定义了安全稳定控制系统,即由两个及以上厂站端的安全稳定控制装置通过通信设备联络而构成了安全稳定控制系统。与分散的控制装置相比较,控制系统的功能更为强大、控制区域范围更大。
2.0.4 当系统出现较为严重的事故时,为防止事故范围进一步扩大,保证对系统内的重要负荷继续供电,需要采取电力系统自动解列措施。在电力系统失步振荡、频率崩溃或电压崩溃的情况应实施自动解列措施,解列点应为预先选定的适当地点,必须是严格而有计划地实施。满足解列点的基本条件是,解列后各区各自同步运行和解列后的各区供需基本平衡。
2.0.5 当电力系统发生事故出现功率缺额引起频率急剧大幅度下降时,实施自动低频减负荷使频率迅速恢复到允许范围内;为防止事故后或负荷上涨超过预测值,因无功补偿不足引发电压崩溃事故,实施自动低压减负荷使运行电压恢复到允许范围内。目前设备厂家可将自动低频减负荷和自动低压减负荷功能集成在一起,称为低频低压减负荷装置。
2.0.6 在线稳定控制系统具有实时、在线、动态、一体化、定量评估等特点。在线稳定控制系统能解决非在线稳定控制系统反应系统运行方式和系统故障的局限性问题,通过调度运行人员调整运行方式或安全稳定控制系统实施紧急控制措施,提高调度运行人员精细化掌握电网运行的安全稳定程度,改善电网暂态安全运行水平,防止事故扩大,最大限度地减少事故损失,确保电网安全稳定运行。
2.0.7 如果架空线路或母线发生瞬时故障,实施自动重合闸后恢复供电有利于系统稳定。传统自动重合闸包括三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸,但由于综合重合闸极少使用,因此本规范中仅提出三相重合闸、单相重合闸两种方式。
2.0.8 事故扰动是安全稳定分析的常用术语。事故扰动通常有短路故障、元件非计划断开、直流闭锁等。
2.0.9 连接和断面是安全稳定分析的常用术语。连接和断面通常针对电网结构中根据功率流向而作出的定义,两个相对独立系统之间的联络线构成断面。
