建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            8.3 割开法
	8.3.1 割开法所用的测厚仪应符合现行国家标准《建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.4的规定。
	8.3.2 割开法防水层厚度检测应按下列步骤进行:
	    1 采用切割工具在选定测点处切割出尺寸为40mm×40mm的防水层,取样时应避免防水层因拉伸而产生的永久变形;
	    2 用测厚仪在四边及中心部位分别量取样品的厚度,取5个测量值的算术平均值作为该测点防水层厚度的检测结果,精确至0.01mm。
		条文说明
	
    
	8.3.2 割开法适用于涂膜和卷材防水层,属于局部破损检测。也可在其他现场检测后的破损部位割取防水层,采用测厚仪进行检测。
  