建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
5.3 单位面积含水量检测
5.3.1 单位面积含水量检测的仪器和装置应符合下列规定:
1 无水氯化钙吸湿盒应密封,包含的粉状无水氯化钙质量不宜小于100g,吸湿盒应具有重复开启、密闭功能,其开口面积不宜小于800mm2;
2 透明罩开口面积不宜小于200mm×300mm,高度不宜小于150mm;
3 透明罩、托盘及吸湿盒不应具有吸水特性,托盘不应影响基层表面的水分向外扩散;
4 天平的感量应为0.01g。
5.3.2 单位面积含水量检测的每个测区应至少布置1个测点,且测点应易于无水氯化钙吸湿盒的安放和透明罩的密封。
5.3.3 单位面积含水量的现场检测应按下列步骤进行:
1 称量无水氯化钙吸湿盒的初始质量,记为m1,并应精确至0.01g。
2 安放托盘和无水氯化钙吸湿盒,打开吸湿盒,并立即安放透明罩(图5.3.3-1、图5.3.3-2)。透明罩四周应采用密封胶在2min内完全密封,并应记录检测开始时间。检测过程中,应确保透明罩的密封。

图5.3.3-1 水平面基层单位面积含水量检测示意图
1—密封胶;2—透明罩;3—无水氯化钙;4—无水氯化钙吸湿盒;5—托盘;6—基层

图5.3.3-2 立面基层单位面积含水量检测示意图
1—密封胶;2—透明罩;3—无水氯化钙;4—无水氯化钙吸湿盒;5—基层
1—密封胶;2—透明罩;3—无水氯化钙;4—无水氯化钙吸湿盒;5—基层
3 经过(24±0.5)h后,打开透明罩,立即密封无水氯化钙吸湿盒,称取吸湿后无水氯化钙吸湿盒质量,记为m2,应精确至0.01g,并应记录检测终止时间。
5.3.4 基层单位面积含水量应按下式计算:

式中:
MA——基层单位面积含水量(g/m2),精确至0.1g/m2;
m1——无水氯化钙吸湿盒的初始质量(g);
m2——吸湿后无水氯化钙吸湿盒质量(g);
A——透明罩的开口面积(mm2)
5.3.5 当布置多个测点时,应以各测点检测值的最大值作为该测区的基层单位面积含水量的检测结果。
5.3.6 应以各测区检测结果的最大值为该检测单元基层含水率的检测结果。
5.3.7 基层单位面积含水量检测时,应同时记录检测过程中的平均气温。
5.3.8 当基层含水量检测过程中测点周围出现明水时,该次检测应作废,并应重新进行检测。
条文说明
5.3.1 无水氯化钙吸湿盒要严格密封,以防吸水失效。
5.3.3 整个安装检测过程中,无水氯化钙吸湿盒打开和密封过程应迅速完成,减小空气中水分对检测结果的影响。
5.3.4 基层单位面积含水量的物理意义为单位面积上水汽的散发量,以g/m2为计量单位。