中小学校体育设施技术规程 JGJ/T280-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            5.6 其他球类场地
5.6.1 中小学校篮球场地应符合下列规定:
1 进行篮球比赛、教学、训练的比赛场地的尺寸应为28.00m×15.00m(图5.6.1);小学教学用场地尺寸宜为18.00m×10.00m;初中教学用场地尺寸宜为26.00m×13.00m;比赛场地的规格允许偏差应小于0.01m,画线宽度允许偏差不应大于0.002m。
2 场地线的颜色应容易辨认,线宽应为50mm,边线和端线的宽度不应包含在场地尺寸范围内。场地内颜色应以界线内侧范围为准,场地外围颜色应从界线外侧算起。
3 比赛场地外安全区的宽度应为端线外不小于5.00m,边线外不小于6.00m;教学、训练场地安全区的宽度应为线外不小于2.00m。
4 教学、训练场地净高不宜小于6.00m。
	
图5.6.1 28.00m×15.00m篮球场地平面图(m)
1-端线;2-罚球区;3-中线;4-边线
    5 篮板的地面正投影与端线内侧的距离应为1.20m。篮圈距地高度应符合下列规定:
1)小学1~3年级应为2.05m±0.008m;
2)小学4~6年级应为2.35m±0.008m;
3)中学生应为2.70m±0.008m;
4)高中生宜为3.05m±0.008m;
5)成人或竞技比赛应为3.05m±0.008m。
6 中小学校篮球网基本尺寸应符合表5.6.1的规定。
8 三对三篮球比赛场地宜为半个标准篮球场,场地尺寸应为14.00m×15.00m,也可按半场比例适当缩小,长度方向可减少2.00m,宽度方向可减少1.00m。
9 篮球场地的面层采用混合型、复合型合成材料时,平均厚度不宜小于7mm;采用透气型合成材料时,平均厚度不宜小于10mm。
5.6.2 中小学校排球场地应符合下列规定:
1 进行排球比赛、教学、训练的场地尺寸宜为18.00m×9.00m(图5.6.2)。
	
图5.6.2 中小学校排球场地平面图(m)
1-端线;2-进攻延长线;3-中线及球网;4-前场区;5-后场区;6-网柱;7-进攻线;8-边线
    2 排球场地线宽应为50mm,边线和端线的宽度应包含在场地尺寸范围内。
3 排球场地四周安全区尺寸不应小于3.00m。
4 净高应大于或等于7.00m。
5 网柱应为圆形,并应设在边线外0.50m~1.00m处(比赛场地应设在边线外1.00m处),柱高应2.55m。对于球网中央高度,小学应为1.80m±0.005m;中学应为2.00m±0.005m。
6 中小学校用排球网基本尺寸应符合表5.6.2的规定。
5.6.3 中小学校网球场地应符合下列规定:
1 场地外观应符合下列规定:
1)场地表面颜色应均匀,不应出现明显的色差;
2)场地面层应粘结牢固、不得有断裂、起泡、脱皮、空鼓等现象;
3)所有划线应是同一颜色;
4)场地四周围挡应使用较深颜色;
5)室外网球场全打区场地表面应至少比周围地面高出0.254m;
6)室内网球场地两边墙面2.44m以下范围内、场地两端墙面3.66m以下范围内,应为较深颜色;墙的上部及顶棚应为浅色;场地四周围挡应使用较深颜色。
2 场地规格应符合下列规定:
1)进行网球单打比赛、教学、训练的场地尺寸宜为23.77m×8.23m,双打比赛场地的尺寸宜为23.77m×10.97m,规格尺寸允许偏差应为±5mm(图5.6.3);
	
图5.6.3 中小学校网球场地平面图(m)
1-端线;2-发球线;3-双打网柱;4-单打网柱;5-双打边线;6-单打边线;7-中线
        2)场地发球中线宽度应为50mm,端线宽度应为100mm,其他界线宽度应为50mm,界线宽度应包含在各区域的有效范围内;
3)对于场地外安全区的宽度,端线外不应小于6.40m,边线外不应小于3.66mm;
4)网球场球网上方净高不应小于12.50m,四周墙壁及场地外围区域净高不应小于3.00m。
3 场地固定设施应符合下列规定:
1)网柱高度应为1.07m,且不应超过网绳顶端以上25.4mm,网柱应设在边线外0.914m处,球网中央高度应为0.914m;
2)网柱宜为圆形或方形,颜色宜为黑色或绿色。
4 球网应符合下列规定:
1)中小学校网球网基本尺寸应符合表5.6.3-1的规定;
3)球网的抗张强度不应小于124kg,球网合股线的抗张强度应在84kg~141kg之间。
5 地锚应与场地表面平齐,并应与张网线平行。
6 挡网应符合下列规定:
1)挡网应位于场地边缘内侧300mm处;
2)高度不应小于4m;
3)网眼尺寸应为44.5 mm×44.5mm;
4)所有立柱为边长不应小于65mm×65mm的方柱或外径75mm的圆柱;
5)横梁的边长或外径不应小于65mm;
6)柱、梁中心距不应小于3m;
7)挡网颜色应为绿色、黑色或褐色。
7 单片场地应在一个斜面上,室外场地的坡度应符合本规程表5.2.6的规定。
8 场地表面任何位置高差不应超过0.002m。
9 中小学校网球场地表面物理机械性能应符合表5.6.3-2的规定。
11 照明应符合下列规定:
1)最低照度应符合本规程表5.12.2的规定;
2)室外场地灯柱应安装在挡网延长线上;
3)灯柱的位置与高度应满足场地对固定障碍物的要求;
4)照明装置的布局应为边照明,端线后面不应安装照明装置。
5.6.4 中小学校羽毛球场地应符合下列规定:
1 进行羽毛球单打比赛、教学、训练的场地尺寸宜为13.40m×5.18m,双打比赛场地的尺寸宜为13.40m×6.10m(图5.6.4)。对于两块场地并列时的边线间距离,比赛场地宜为6.00m,训练场地不宜小于2.00m;
	
图5.6.4 中小学校羽毛球场地平面图(mm)
3 对于场地外安全区,端线及边线外均不应小于2.00m;
4 羽毛球教学、训练用场地净高不应小于9.0m;
5 室内羽毛球场地四周墙壁应为深色,且反射率应小于0.2;
6 网柱应设在场地边线中心点上,网柱高应为1.55m;球网中央高度应为1.524m;
7 中小学校羽毛球网基本尺寸应符合表5.6.4规定;
5.6.5 中小学校乒乓球场地应符合下列规定:
1 室内场地净高不宜小于4m;
2 球台尺寸应为2.74m×1.525m×(高)0.76m(小学乒乓球台面高度宜为0.66m);球网长度应为1.83m,球网高应为0.1525m;
3 活动围挡高度宜为0.76m,成组布置球台且中间有过道时,过道净宽不宜小于1.00m;
4 室内场地地面宜采用运动木地板或合成材料面层,合成材料面层平均厚度不宜小于7mm,地面颜色不宜太浅,且应避免反光强烈及打滑;
5 室内球台四周墙壁和挡板反射率应小于0.2,颜色宜为墨绿等深色;
6 室内场地两端墙面不宜设直接自然采光,当两侧设采光窗时,窗台高度不宜小于1.50m,采光照度应均匀。
5.6.6 中小学校腰旗橄榄球场地应符合下列规定:
1 腰旗橄榄球场地长度宜为55.00m~73.00m,宽度宜为18.00m~27.00m,并宜优先采用73.00m×27.00m(图5.6.6);可根据实际用地情况按比例调整场地大小;
	
图5.6.6 中小学校腰旗橄榄球场地平面图(m)
1-达阵区;2-得分线;3-非跑区;4-5码线;5-中线;6-边线
    2 端线及边线外应各有5.00m宽的安全区。
	
   
	表5.6.1 中小学校篮球网基本尺寸(mm)
	
    7 篮球场地可兼作5人制足球场。
	表5.6.2 中小学校排球网基本尺寸(mm)
	
    7 排球场地的面层采用混合型、复合型合成材料时,平均厚度不宜小于7mm;采用透气型合成材料时,平均厚度不宜小于10mm。
	表5.6.3-1 中小学校网球网基本尺寸(mm)
	
        2)网带里的绳索或钢丝绳抗断强度不应小于1179kg;
	表5.6.3-2 中小学校网球场地表面物理机械性能
	
    10 网球场地的面层采用丙烯酸材料时,平均厚度不宜小于3mm;采用混合型、复合型合成材料时,平均厚度不宜小于7mm;采用透气型合成材料时,平均厚度不宜小于10mm。
	1-端线即单打后发球线;2-左发球区;3-右发球区;4-双打边线;5-中线;6-双打后发球线;7-单打边线;8-前发球线;9-中线
    2 羽毛球场地线宽应为0.04m,界线宽度应包含在各区域有效范围内;3 对于场地外安全区,端线及边线外均不应小于2.00m;
4 羽毛球教学、训练用场地净高不应小于9.0m;
5 室内羽毛球场地四周墙壁应为深色,且反射率应小于0.2;
6 网柱应设在场地边线中心点上,网柱高应为1.55m;球网中央高度应为1.524m;
7 中小学校羽毛球网基本尺寸应符合表5.6.4规定;
	表5.6.4 中小学校羽毛球网基本尺寸(mm)
	
    8 羽毛球场地的面层采用混合型、复合型合成材料时,平均厚度不宜小于7mm;采用透气型合成材料时,平均厚度不宜小于10mm。
    5.6.1 4 竞技比赛场地净高应不小于7.00m。
5 高中校篮圈距地高度也可根据学生身高情况,不按3.05m高度设置,考虑能让学生体验扣篮成功的愉悦心情。
5.6.2 成人或正式比赛男子为2.43m、女子为2.24m。
5.6.4 4 比赛场地净高不小于12.00m。
5.6.5 进行正式比赛场地规格为长14.00m,宽7.00m。球台位于场地中央,与场地长、短边之间的缓冲距离分别为2.74m、5.63m,场地净高不小于5.52m。训练场地规格为长12.00m,宽6.00m。球台位于场地中央,与场地长、短边之间的缓冲距离分别为2.24m、4.63m,场地净高不小于5.52m。
5.6.6 美国腰旗橄榄球联盟要求场地长60码~80码(约55m~73.15m),宽20码~30码(约18m~27m),两边各有7码~10码(约6.4m~9.14m)宽的达阵区。根据用地情况,场地大小可适当地调整,常用场地尺寸为73m×27m。在两边的达阵区边沿的两侧竖有相距23英尺4英寸(约7.11m)的门柱,在离地10英尺(约3.05m)的高度由一根横梁连接两门柱。场地四个顶点均竖有界标塔。
