生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
D.5 采用光度计检测高效过滤器效率
D.5.1 上游气溶胶应符合下列要求:
1 上游气溶胶喷雾量不应低于50mg/min;
2 计数中值粒径可为约0.4μm,质量中值粒径可为0.7μm,浓度可为10μg/L~90μg/L。
D.5.2 采用光度计检测高效过滤器效率可按下列步骤进行测试:
1 连接系统并运行:应将测试段严密连接至被测排风高效过滤风口,将气溶胶发生器及光度计分别连接至相应的气溶胶注入口及采样口,但不开启。然后开启排风系统风机,调整并测试确认被测过滤器风量,使其风量在正常运行状态下且不得超过其额定风量,稳定运行一段时间。
2 上、下游气溶胶浓度测试:应开启气溶胶发生器,测定此时的上游气溶胶浓度,气溶胶浓度满足测试需要时,则应将此时的气溶胶浓度设定为100%,测量此时过滤器下游与上游气溶胶浓度之比。应至少检测3min,读取每分钟内的平均读数。
D.5.3 应将下游各测点实测过滤效率计算平均值,作为被测过滤器的过滤效率测试结果。
D.5.4 被测高效空气过滤器实测光度计法过滤效率不低于99.99%时,应评定为符合标准。