【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
5.5 上充泵房
上充泵安装在一个构成防火区的房间内。在失去安全电源时,为反应堆冷却剂泵提供密封水的试验泵也安装在该房间内。每台泵之间设置的屏障构成独立的防火区。
火灾探测由感烟探测器和火焰探测器组成的双重探测保证。电视摄像机监视每一台上充泵并可以在主控制室内对报警进行核实。
喷淋灭火系统配备有易熔金属喷头,系统由消防水分配总网供水,安装在每台泵的上方,确保受保护面积具有15L/(min·m2)的喷淋强度。
试验泵也受到同样的保护。
应在该泵房外易于操作的地点设置消火栓和移动式灭火器。
