6.2 给水
6.2.1 生物安全实验室防护区的给水管道应采取设置倒流防止器或其他有效的防止回流污染的装置,并且这些装置应设置在辅助工作区。
6.2.2 ABSL-3和四级生物安全实验室宜设置断流水箱,水箱容积宜按一天的用水量进行计算。
6.2.3 三级和四级生物安全实验室防护区的给水管路应以主实验室为单元设置检修阀门和止回阀。
6.2.4 一级和二级生物安全实验室应设洗手装置,并宜设置在靠近实验室的出口处。三级和四级生物安全实验室的洗手装置应设置在主实验室出口处,对于用水的洗手装置的供水应采用非手动开关。
6.2.5 二级、三级和四级生物安全实验室应设紧急冲眼装置。一级生物安全实验室内操作刺激或腐蚀性物质时,应在30m内设紧急冲眼装置,必要时应设紧急淋浴装置。
6.2.6 ABSL-3和四级生物安全实验室防护区的淋浴间应根据工艺要求设置强制淋浴装置。
6.2.7 大动物生物安全实验室和需要对笼具、架进行冲洗的动物实验室应设必要的冲洗设备。
6.2.8 三级和四级生物安全实验室的给水管路应涂上区别于一般水管的醒目的颜色。
6.2.9 室内给水管材宜采用不锈钢管、铜管或无毒塑料管等,管道应可靠连接。
6.2.1 本条是为了防止生物安全实验室在给水供应时可能对其他区域造成回流污染。防回流装置是在给水、热水、纯水供水系统中能自动防止因背压回流或虹吸回流而产生的不期望的水流倒流的装置。防回流污染产生的技术措施一般可采用空气隔断、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。
6.2.2 一级、二级和BSL-3实验室工作人员在停水的情况下可完成实验安全退出,故不考虑市政停水对实验室的影响。对于ABSL-3实验室和四级生物安全实验室,在城市供水可靠性不高、市政供水管网检修等情况下,设置断流水箱储存一定容积的实验区用水可满足实验人员和实验动物用水,同时断流水箱的空气隔断也能防止对其他区域造成回流污染。
6.2.3 以主实验室为单元设置检修阀门,是为了满足检修时不影响其他实验室的正常使用。因为三级和四级生物安全实验室防护区内的各实验室实验性质和实验周期不同,为防止各实验室给水管道之间串流,应以主实验室为单元设置止回阀。
6.2.4 实验人员在离开实验室前应洗手,从合理布局的角度考虑,宜将洗手设施设置在实验室的出口处。如有条件尽可能采用流动水洗手,洗手装置应采用非手动开关,如:感应式、肘开式或脚踏式,这样可使实验人员不和水龙头直接接触。洗手池的排水与主实验室的其他排水通过专用管道收集至污水处理设备,集中消毒灭菌达标后排放。如实验室不具备供水条件,可用免接触感应式手消毒器作为替代的装置。
6.2.5 本条是考虑到二级、三级和四级生物安全实验室中有酸、苛性碱、腐蚀性、刺激性等危险化学品溅到眼中的可能性,如发生意外能就近、及时进行紧急救治,故在以上区域的实验室内应设紧急冲眼装置。冲眼装置应是符合要求的固定设施或是有软管连接于给水管道的简易装置。在特定条件下,如实验仅使用刺激较小的物质,洗眼瓶也是可接受的替代装置。
一级生物安全实验室应保证每个使用危险化学品地点的30m内有可供使用的紧急冲眼装置。是否需要设紧急淋浴装置应根据风险评估的结果确定。
6.2.6 本条是为了保证实验人员的职业安全,同时也保护实验室外环境的安全。设计时,根据风险评估和工艺要求,确定是否需设置强制淋浴。该强制淋浴装置设置在靠近主实验室的外防护服更换间和内防护服更换间之间的淋浴间内,由自控软件实现其强制要求。
6.2.7 如牛、马等动物是开放饲养在大动物实验室内的,故需要对实验室的墙壁及地面进行清洁。对于中、小动物实验室,应有装置和技术对动物的笼具、架及地面进行清洁。采用高压冲洗水枪及卷盘是清洁动物实验室有效的冲洗设备,国外的动物实验室通常都配备。但设计中应考虑使用高压冲洗水枪存在虹吸回流的可能,可设真空破坏器避免回流污染。
6.2.8 为了防止与其他管道混淆,除了管道上涂醒目的颜色外,还可以同时采用挂牌的做法,注明管道内流体的种类、用途、流向等。
6.2.9 本条对室内给水管的材质提出了要求。管道泄漏是生物安全实验室最可能出现的问题之一,应特别重视。管道材料可分为金属和非金属两类,设计时需要特别注意管材的壁厚、承压能力、工作温度、膨胀系数、耐腐蚀性等参数。从生物安全的角度考虑,对管道连接有更高的要求,除了要求连接方便,还应该要求连接的严密性和耐久性。
