【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
5.3 反应堆冷却剂泵
每一台电动泵配备一个感烟探测器环路和一个火焰探测器环路,或配备有一个火焰探测器环路及空气采样火灾自动报警系统。
为避免由于蒸汽泄漏引起误报警,需要用火焰式火灾探测器对报警进行确认。
电视摄像机监视每一台反应堆冷却剂泵并可以在主控制室内对报警进行核实。
每台反应堆冷却剂泵由固定式水喷雾灭火系统进行保护(参见4.5.3.2.5.3),通过设置在与泵不同房间的除盐水箱给灭火系统供水,水箱利用加压系统形成氮封,在0.8MPa压力下对受保护的面积提供自动喷雾15L/(min·m2)的流量,历时约3min。
从主控制室通过阀门的远距离控制启动喷水。
紧急情况下,喷水环管可以从主控制室遥控或就地与反应堆厂房外的消防水系统接通,此时,反应堆厂房消防水系统由核电厂的消防水生产系统加压。
