【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
5.1 安全壳(反应堆厂房)
安全壳内的消防由复合材料或不锈钢制作的消防水分配系统保证,正常运行状态下,系统为空管,并配有消火栓。由于反应堆厂房相邻厂房的管线始终充满水,必要时安全壳消火栓系统可与其相接。
位于安全壳内的止回阀及安装在反应堆厂房外的阀门应确保安全壳的隔离准则要求。
该回路同时也为反应堆冷却剂泵提供防火保护。
位于安全壳内的止回阀及安装在反应堆厂房外的阀门应确保安全壳的隔离准则要求。
该回路同时也为反应堆冷却剂泵提供防火保护。