10 质量控制
10.0.1 施工现场应建立健全脚手架工程的质量管理制度和搭设质量检查验收制度。
10.0.2 脚手架工程应按下列规定进行质量控制:
1 对搭设脚手架的材料、构配件和设备应进行现场检验;
2 脚手架搭设过程中应分步校验,并应进行阶段施工质量检查;
3 在脚手架搭设完工后应进行验收,并应在验收合格后方可使用。
10.0.3 搭设脚手架的材料、构配件和设备应按进入施工现场的批次分品种、规格进行检验,检验合格后方可搭设施工,并应符合下列规定:
1 新产品应有产品质量合格证,工厂化生产的主要承力杆件、涉及结构安全的构件应具有型式检验报告;
2 材料、构配件和设备质量应符合本标准及国家现行相关标准的规定;
3 按规定应进行施工现场抽样复验的构配件,应经抽样复验合格;
4 周转使用的材料、构配件和设备,应经维修检验合格。
10.0.4 在对脚手架材料、构配件和设备进行现场检验时,应采用随机抽样的方法抽取样品进行外观检验、实量实测检验、功能测试检验。抽样比例应符合下列规定:
1 按材料、构配件和设备的品种、规格应抽检1%~3%;
2 安全锁扣、防坠装置、支座等重要构配件应全数检验;
3 经过维修的材料、构配件抽检比例不应少于3%。
10.0.5 脚手架在搭设过程中和阶段使用前,应进行阶段施工质量检查,确认合格后方可进行下道工序施工或阶段使用,在下列阶段应进行阶段施工质量检查:
1 搭设场地完工后及脚手架搭设前;附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构固定后;
2 首层水平杆搭设安装后;
3 落地作业脚手架和悬挑作业脚手架每搭设一个楼层高度,阶段使用前;
4 附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后和每次下降前、下降就位后;
5 支撑脚手架每搭设2步~4步或不大于6m高度。
10.0.6 脚手架在进行阶段施工质量检查时,应依据本标准及脚手架相关的国家现行标准的要求,采用外观检查、实量实测检查、性能测试等方法进行检查。
10.0.7 在落地作业脚手架、悬挑脚手架、支撑脚手架达到设计高度后,附着式升降脚手架安装就位后,应对脚手架搭设施工质量进行完工验收。脚手架搭设施工质量合格判定应符合下列规定:
1 所用材料、构配件和设备质量应经现场检验合格;
2 搭设场地、支承结构件固定应满足稳定承载的要求;
3 阶段施工质量检查合格,符合本标准及脚手架相关的国家现行标准、专项施工方案的要求;
4 观感质量检查应符合要求;
5 专项施工方案、产品合格证及型式检验报告、检查记录、测试记录等技术资料应完整。
10.0.1 本条文提出施工现场要建立脚手架工程的质量管理制度和搭设施工质量验收制度,这是对脚手架搭设质量进行控制,保证脚手架搭设施工质量和使用安全的重要措施。经调查分析,脚手架工程重大安全事故的发生,绝大多数是因为在搭设时使用了不合格材料、构配件,搭设施工质量不符合现行国家标准和专项施工方案规定;究其原因,均与施工现场没有建立脚手架工程的质量管理制度,对脚手架材料、构配件及搭设施工质量没有严格检查验收有关。对此,应给予足够的重视。
10.0.2 本条是对脚手架搭设施工质量控制的总体要求,按搭设前、搭设过程中、搭设完工或阶段使用前三个环节控制。
1 在搭设前,对搭设场地进行检查,搭设脚手架所使用的材料、构配件和设备应经现场检验合格。按规定应抽样检测的构配件,应按规定抽样检测,检测结果应合格。
2 在搭设过程中,应按本标准及专项施工方案设计要求搭设,搭设过程中应分步校验,分阶段进行检验。
3 在搭设完工后或阶段使用前,应进行搭设施工质量检查、验收。其中阶段使用前,是指作业脚手架每搭设一个楼层高度,可能因楼层施工需阶段使用的情况。
10.0.3、10.0.4 因为脚手架所用材料数量较大,本标准规定按进场批次分品种、规格抽样检验。对于新材料、新构配件宜按抽检范围的低档执行,周转使用的材料、构配件宜按抽检范围的高档执行。新构件进入施工现场应查验合格证和型式检验报告,并注意有效期限。
对脚手架材料、构配件的现场检验,一般是采用外观检查的方法进行检验,即采用观察、手摸、尺量检查的方法进行检验。本标准规定的外观检验是采取随机抽样的方法进行检验。保证安全的重要构件要求全数检验是因为这些构件特别重要,如果这些构件失效将直接危及脚手架安全。保证安全的重要构件除条文中所述外,还应包括连墙件、升降脚手架的支座、悬挑脚手架水平悬挑支承结构及锚固件等。
对附着式升降脚手架除在组装前检查外,在组装就位后要检查防倾、防坠装置的性能及连接情况等,并应进行架体整体升降性能测试。周转使用的脚手架材料、构配件,应按维修检验标准检验合格。
10.0.5 脚手架在搭设过程中和阶段使用前进行质量检查,是为了对搭设质量进行控制,使作业脚手架在每次阶段使用前都做到保证安全。
在搭设前对搭设场地、悬挑脚手架的悬挑结构固定、附着式升降脚手架的支座固定要进行检查。
落地作业脚手架和落地支撑脚手架搭设前场地应划线,安放首层水平杆后应对立杆间距、垂直度进行检查,这是搭设施工质量控制的一个重要环节。
10.0.6 脚手架搭设过程中的检查,均是采用观感检查、实量实测检查,附着式升降脚手架应进行升降检验。
10.0.7 对脚手架工程应有验收制度,在脚手架达到设计高度后,附着式升降脚手架安装就位后,应对搭设质量验收。脚手架搭设质量检验标准,在脚手架相关国家现行标准中均有规定,应按其执行。