4.4 高架地板
4.4.1 高架地板及其支撑结构应符合设计和承重要求。安装前应检查出厂合格证和复核荷载检验报告,每种规格均应具有相应的检验报告。
4.4.2 铺设高架地板的建筑地面应符合下列规定:
1 地面标高应符合设计要求;
2 地面表层应平整、光洁、不起尘,含水率不应大于8%,并应按设计要求涂刷涂料。
4.4.3 高架地板的面层和支承件应平整、坚实,并应具有耐磨、防霉变、防潮、难燃或不燃、耐污染、耐老化、导静电、耐酸碱等性能。
4.4.4 对有防静电要求的高架地板,安装前应核查产品出厂证明、合格证和防静电性能测试报告。
Ⅰ 主控项目
4.4.5 对有通风要求的高架地板,面层上的开孔率和开孔分布、孔径或边长等均应符合设计要求。
检查数量:每种规格抽查不少于5%,且不少于3块。
检验方法:观察、尺量和计算,并核查产品合格证。
4.4.6 高架地板支撑立杆与建筑地面的连接或粘结应牢固可靠。支撑立杆下部的连接金属构件应符合设计要求,固定螺栓的外露丝扣不得少于3扣。
检查数量:按连接点数抽查20%,且不少于10点。
检验方法:观察和小锤敲击检查。
Ⅱ 一般项目
4.4.7 高架地板面层铺设允许偏差应符合表4.4.7的规定。
检查数量:按铺设面积的20%检查,且不得少于5m 2 。
表4.4.7 高架地板面层铺设允许偏差(mm)
	
4.4.8 高架地板施工前应认真放线,正确选择标高基准点和标出地板块安装位置、高度。
检查数量:全数检查。
检验方法:现场查看放线结果,检查施工记录。
4.4.9 高架地板安装后行走应无摆动、无声响,牢固性应好。高架地板面层应平整、清洁,板块接缝应横平竖直。
检查数量:全数检查。
检验方法:现场行走和观察检查。
4.4.10 高架地板边角位置板块的安装应根据实际情况进行切割后镶补,并应设可调支撑和横杆,切割边与墙体交接处应用柔软的不产尘材料填缝。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.4.1 鉴于高架地板通常都是外购产品,所以强调检查产品合格证,核查技术性能、技术指标的检测或测试报告,并应符合工程设计和承重要求。
4.4.3、4.4.4 洁净厂房内的高架地板面层既应满足空气洁净度等级要求,还应满足产品生产工艺要求和安全性要求,为此作了条文的相关规定。对有防静电要求的高架地板,强调在安装前应检查出厂的防静电性能检测是否符合设计要求。
Ⅰ 主控项目
4.4.5 为确保洁净室(区)内的回风量、气流流型的需要,对有通风要求的高架地板应符合设计要求的开孔率及开孔方式,以达到所要求的送回风要求和空气洁净度等级,为此本条规定是施工质量验收的主控项目内容,应认真执行。但考虑到此类高架地板均为工厂制造,通常一致性较好,所以只作5%的抽查。
4.4.6 由于高架地板支撑立杆与地面连接的施工质量是确保其平整、牢固的主要条件,为此本条对高架地板支撑立杆安装作出了相关的规定。
Ⅱ 一般项目
4.4.8、4.4.9 这两条是对洁净厂房内高架地板的安装前施工放线和安装后牢固性、表面质量以及检查方法作出的施工质量验收规定。考虑到安装前放线工作的整体性和安装后的表现质量检查,为此规定进行全数检查。
4.4.10 由于高架地板为工厂制造的产品,其尺寸、模数与具体洁净厂房的建筑模数不一定相符,安装过程中在边角位置应采用现场加工的非标准高架地板补齐,在洁净室(区)内的机台位置通常也应采用非标准高架地板补齐,为此本条规定了洁净室(区)内边角位置或机台部位的非标准高架地板板块的安装施工质量验收要求。