建筑变形缝装置 JG/T372-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.3 成品
	6.3.1 外观质量
	    建筑变形缝装置外观应光洁、平整,表面不应有明显擦纹,端面应平整。
	6.3.2 尺寸偏差
	    建筑变形缝装置宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m。
	6.3.3 成品力学性能
	    建筑变形缝装置成品力学性能应符合表5的规定。
	表5 成品力学性能
	

  