建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6 维护
6.0.1 同层排水工程应在竣工验收合格后方可使用。
6.0.2 应向用户提供使用说明、维护文件。
6.0.3 同层排水系统的日常检查和保养应包括下列内容:
1 卫生器具应安装牢固;
2 卫生器具、地漏所设置的存水弯应运行正常;
3 污、废水应迅速排放到立管中,排水管道不应淤堵;
4 应检查排水横管的功能和状态,并应及时清除管道中的淤堵杂质。
6.0.4 应定期进行维护,并应做好日常维护记录,建立档案。
6.0.5 检查口应保持水密性和气密性。固定螺丝和螺栓的结合应紧密。
6.0.6 排水横管可通过清扫口进行疏通。无专用清扫口时,可通过卫生器具出水口与排水管道的接入口进行疏通。
6.0.7 对存在有毒有害、易燃易爆物质而可能发生有害健康或重大事故的操作,应做好安全防护。
   
