建筑变形缝装置 JG/T372-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
		
			
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.1 材料
	6.1.1 胶条
	6.1.1.1 建筑变形缝装置中胶条应采用热塑性三元乙丙橡胶。胶条外观质量符合表1的规定。
	表1 胶条外观质量
	

		6.1.1.2 胶条尺寸应符合设计图要求,宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m,厚度偏差应符合(0,+1.0)mm/m。
	
		6.1.1.3 胶料物理机械性能应符合表2的规定。
	
		表2 胶料物理机械性能
		
	
			6.1.2 盖板
		
			6.1.2.1 建筑变形缝装置盖板应按设计需要分别采用钢板、不锈钢板、铝合金板。盖板外观应表面光洁、平整,不应有明显擦纹,端面平整。
		
			6.1.2.2 盖板尺寸应符合设计图要求,宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m.。盖板最小厚度应符合表3的规定。
		
			表3 盖板最小厚度    单位为毫米
			
		
				6.1.2.3 钢板
			
				    建筑变形缝装置盖板应采用钢板,钢板的技术条件应符合GB/T699中牌号25或GB/T700中牌号Q275的规定。钢板表面作热浸锌处理,锌膜最小厚度应为50μm,应符合GB/T13912的规定。
			
				6.1.2.4 不锈钢板
			
				    建筑变形缝装置盖板应采用06Cr19Ni10不锈钢,处于严重腐蚀环境时应采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢,不锈钢板的技术条件应符合GB/T3280及GB/T4237的规定。冷轧不锈钢板表面应作发纹处理,热轧不锈钢板表面应作抛光处理。
		
	6.1.2.5 铝合金板
	6.1.2.5.1 建筑变形缝装置盖板应采用6063-T5/T6挤压型材,承重盖板应采用6061-T6或6005-T5铝合金,盖板宽度超过300mm时可采用相同强度的铝合金轧制板材加工。铝合金挤压型材的技术条件符合GB/T6892及GB5237.1要求,铝合金轧制板材的技术条件应符合GB/T3880要求。
	6.1.2.5.2 铝合金板表面处理应采用阳极氧化或电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂。表面处理的膜厚、级别、种类应符合表4的规定。
	表4表面处理    单位为微米
	

		6.1.3 基座
	
		6.1.3.1 基座尺寸应符合设计图要求,宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m。楼(地面)变形缝装置基座厚度不应小于3mm,其他基座厚度不应小于2mm。
	
		6.1.3.2 建筑变形缝装置基座采用6063-T5铝合金挤压型材,应符合GB/T6892及GB5237.1的规定。
	
		6.1.4 滑杆
	
		6.1.4.1 滑杆长度尺寸偏差应满足±3mm要求,宽度尺寸偏差应满足(-0.5,+3)mm要求,滑杆未注公差尺寸的极限偏差应符合GB/T1804的规定。
	
		6.1.4.2 滑杆采用Q235钢板制作,表面作热浸锌处理,锌膜最小厚度应为50μm,应符合GB/T13912的规定。防震型滑杆采用06Cr19Ni10不锈钢制作。连接滑杆及盖板的螺栓及锚固件材质应均为不锈钢。
	
		6.1.4.3 滑杆中需焊接部件,要求各焊接处应牢固,焊缝不应出现裂纹、未溶合和未填满弧坑等缺陷。
	
		6.1.5 防水卷材
	
		6.1.5.1 防水卷材厚度不应小于1.2mm,连续长度不应小于20m,宽度尺寸偏差应符合±3mm要求。
	
		6.1.5.2 防水卷材应采用三元乙丙卷材,材质应符合GB18173.1要求。
	
		6.1.6 阻火带
	
		6.1.6.1 阻火带连续长度不应小于10m,宽度尺寸偏差应符合±3mm要求。
	
		6.1.6.2 阻火带耐火极限应符合设计要求。
  