数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
12.9 无线电骚扰环境场强和工频磁场场强
12.9.1 测试仪器宜为无线电场强仪、测量天线、工频磁场仪,并应符合下列要求:
1 无线电场强仪的频率范围应为80MHz~2000MHz,带宽应为6dB,正弦波电压的测量准确度应为±2dB;
2 测量天线的频率范围应为80MHz~2000MHz;
3 工频磁场测试仪的测量范围应为0~50A/m,准确度不应低于±5%。
12.9.2 无线电骚扰环境场强测量点应选择在机房内距专用空调、UPS主机及电池、新风机、机房动力配电柜等机房专用辅助设备0.6m外任意一点。在80MHz~1000MHz、1400MHz~2000MHz频率范围内进行扫描,由大到小选取不少于10个场强值进行记录。
12.9.3 工频磁场场强测量点应选择在距专用空调、UPS主机及电池、新风机、机房动力配电柜、带隔离变压器的UPS列头柜等机房专用设备0.6m外,电子信息系统设备摆放位置每50㎡布置不宜少于5个测量点。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:12.8 供电电源质量
- 下一节:12.10 综合布线系统
