数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
12.1 一般规定
12.1.1 数据中心基础设施工程综合测试条件应符合下列要求:
1 测试区域所含分部、分项工程的质量均应自检合格;
2 测试前应对整个测试区域和空调系统进行清洁处理,空调系统连续运行不应少于48h;
3 综合测试宜在空态条件下进行。
12.1.2 综合测试应组织施工、监理等单位进行。
12.1.3 综合测试应按本规范附录H的要求进行和记录。
条文说明
12.1.1 本条对机房的综合测试条件提出了明确的要求。
2 机房的清洁和空调系统内的清洁是保证机房含尘浓度的前提。实践证明,空调系统连续运行48h后,才能使室内环境达到动态稳定,测试的数据才会真实、可靠。
3 空态是指数据中心设施已全部建成,其服务动力公用设施区接通并运行,但是在无生产设备、材料及人员的状态下。通常在工程承包合同中明确这一条款,这样可以避免建设单位的电子信息设备安装和调试迟迟未能完成而影响数据中心工程竣工验收与交接。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:12 综合测试
- 下一节:12.2 温度、相对湿度
