数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
11.6 电磁屏蔽效能自检
11.6.1 电磁屏蔽室安装完成后应用电磁屏蔽检漏仪对所有接缝、屏蔽门、截止波导通风窗、滤波器等电磁屏蔽接口件进行连续检漏,不得漏检,不合格处应修补至检漏合格。
11.6.2 电磁屏蔽室的全频段检测应符合下列规定:
1 电磁屏蔽室的全频段检测应在屏蔽结构体完成后,室内装饰前进行;
2 在自检中应分别对电磁屏蔽门、结构体接缝、波导窗、滤波器等所有接口点进行电磁屏蔽效能检测,检测指标均应满足设计要求,并应按本规范附录F填写。
11.6.3 电磁屏蔽室内的配电、空气调节、给水排水、综合布线、监控及安防、防雷与接地、消防、室内装饰等专业施工结束后,应进行屏蔽效能综合自检,并应满足设计要求。
条文说明
11.6.1 任何一处焊穿的孔洞及泄漏点都会造成电磁泄漏。因此在屏蔽效能的检测过程中应及时对影响其屏蔽效能的薄弱处及焊接缺陷进行重点检漏和补漏。
11.6.3 再次自检是防止在电磁屏蔽室内的其他专业施工过程中破坏屏蔽层,造成最终验收不通过。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.5 其他施工要求
- 下一节:11.7 电磁屏蔽施工验收
